业务处理一号楼给排水施工图p一、建筑概况
本建筑为高度>24米的一类高层建筑地下一层,地上七层.建筑高度34.20米.总建筑面积20054M2。
二、设计范围
室内外给水排水及消防设计;但气体灭火系统将由相关专业公司完成施工图设计凡布置气体灭火的房间均需土建设泄压口具体位置待专业消防公司确定后再定,并由本院确认.
三、系统设计概况
a.给水采用屋顶水箱供水系统
b.排水系统室内雨、污水分流污、废水合流。室外雨、污分流
c.室内消火栓和自动喷淋系统均采用临时高压给水系统水泵直接从市政管网抽水
d.消防设计参数:
室外消防: 30L/S
室内消火栓: 30L/S
湿式喷淋: 27L/S
四、生活用水量
最高日 18m 最大时 2.7m33;生活排水量: 最高日 16m3
五、施工说明
1.单位:标高以米计,尺寸及管径以毫米计;
2.标高:室内注相对标高,以底层室内地坪为±0.00m室外地面相对标高为-0.60m±0.00m相当于绝对标高4.90m
3.管道标高:压力管道注管中标高,重力管道注管内底标高;室外排水检查井所注标高为检查井出口管道内底标高。污水检查井井底不予落低但需做好流水槽;雨水检查井井底落低300mm供清掏之用
4.管材(除特别注明者除外):
水泵至屋顶水箱及主要干管采用钢塑复合管丝扣连接给水支管采用建筑给水用PPR(或PE、PEX)塑料给水管。公称压力等级P=1.0MPa热熔连接所有室内消火栓及喷淋给水管均采用热镀锌钢管当DN>100时采用卡箍连接其余可用丝扣连接污水管、透气管均采用聚氯乙烯芯层发泡管及其管配件粘接室内雨水管采用内涂塑钢管或钢塑复合管丝扣连接所有污水、雨水排水泵的出水管均采用钢塑复合管丝扣连接室外给排水管道的材质见给排水总体设计图纸要求所有管配件的承压和耐腐等各项性能必须与所连接的管材匹配地下室生活水箱及屋顶生活、消防水箱均采用不锈钢板材拼接走道等室内管道的吊支架作法详见《国标图集》03SR417或03S402
6.阀门:
管径≤DN50者采用截止阀
管径≥DN70者采用暗杆契式闸阀
消火栓系统上的阀门应为明杆闸阀或蝶阀
室外埋地管道采用暗杆契式闸阀
水泵出水管道采用消声止回阀
水池进水浮球阀采用薄膜式液压水位控制阀
阀门的工作压力视管道系统压力确定消防一般为1.6MPa生活为1.0MPa
7.检查井:
检查井及雨水口均为砖砌;De≤225、H≤1.0M的连接管道采用480x480砖砌检查井;其余均采用600x600砖砌检查井污水检查井井盖为园形雨水检查井井盖为方形
8.配件:
检查口:
排水立管检查口在底层和顶层距地坪1.00m设置.
伸缩节:
按建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规程CJJ/T29-98要求设置
H管:
专用透气立管每隔一层以H管和污水立管连接连接点在卫生器具上边缘0.15MM的位置
阻火圈:
De≥110明设排水立管在穿越楼板时应设
De≥110明设排水横支管在穿越管道井或管窿时应设
明设排水横干管在穿越防火分区隔墙或防火墙时应设
有关消防规范或当地消防部门规定必须设置的场所
排水立管和排出管:
室内各类排水立管和排出管之间必须用两只45°弯头连接;立管在楼层、底层或地下室转弯处均应设置固定支座排水出户管在穿越地下室外墙处均应预埋I刚性防水套管见国标028404A型
波纹节:
给水、消防管穿越变形缝、抗震缝应设不锈钢波纹节
六、图纸展示