某综合办公楼给排水全套图..dwg
内容介绍
某综合办公楼给排水全套图p一、管材及接口1:生活冷水管:室内采用三型聚丙烯给水管(PP-R)热熔连接。与金属管或用水器连接采用丝扣或法兰连接
(需采用专用的过渡管件或过渡接头)。室外埋地给水管采用钢塑复合管。
2:生活排水管:采用硬聚氯乙烯排水管(U-PVC)承插粘接。
雨水排水管:采用硬聚氯乙烯排水管(U-PVC)承插粘接底层设一伸缩节高度距地2.0米。
3:室内消防给水管:采用热镀锌钢管螺纹连接。
4:室外排水管:采用 U-PVC 加筋管承插连接。
二、设备管道安装与固定
1:本设计中给水系统由市政给水管网直接供给。室内给水管采用暗装暗装部分应与土建相结合。
2:本工程设室内消火栓灭火系统系统设置成环路。室内消防用水量为15L/S。保证有两支水枪的充实水柱同时到达室内任何部位。室内采用丙型带灭火器箱组合式消防柜。箱体材质为钢--铝合金。箱内配SN65消火栓一个
QZ19/φ19直流水枪一支L=25m、DN65麻质衬胶水带一条。消火栓栓口中心距地1.1米。
室内消火栓箱位于建筑墙体时采用暗装。屋面设一个装有压力显示装置的检查用的消火栓。
3:屋顶设一只有效容积不小于10T消防水箱。确保10分钟的消防用水量。
4:本工程灭火器配置场所的危险等级属轻危险级火灾种类为A类火灾。配置基准不小于1A/具
单位灭火级别最大保护面积为100m /A。2各消防柜内配2kg装的手提式干粉磷酸铵盐灭火器2具。
5:排水管道在吊顶内或管井内采用带检修口或检修门的三通或四通吊顶内都设带检修口的存水弯洗脸盆存水弯都带检修口。
6:排水立管与排出管端部的连接采用两个45度弯头或弯曲半径不小于4倍管径的90度弯头。
7:排水立管检查口应每层设置安装距室内地坪1.0米。如有乙字弯时应在乙字弯上部设检查口。