江苏住宅小区给排水消防施工图..zip
内容介绍
江苏住宅小区给排水消防施工图 -2p建筑功能:住宅高度类别:多层建筑,高层建筑
图纸深度:施工图
设计时间:2013
地下室用途:车库
生活供水设计:生活给水系统
生产供水设计:热水系统
排水设计:污水系统,废水系统,雨水系统
消防设计:灭火器配置系统
供水方式:市政供水
排水体制:污废合流
雨水重现期:5年
项目位置:江苏
一、设计范围
1.本设计范围包括本单体室内给水排水及消防设计。
2.室外部分的给排水、消防等管道系统由总体统一另行设计。
二、系统设计
本单体设有生活给水系统、生活热水系统、生活污废水系统、雨水系统、移动式灭火器系统等。
1.生活给水系统
1)水源:基地用水取自市政自来水管网夏日高峰用水时市政给水压力不小于0.25MPa。
2)本单体最高日用水量为8.75 m^U3^U/d最大时用水量为0.82m^U3^U/h设计秒流量为1.79L/S。
3)泵房设置:基地统一设置独立生活水泵房选用叠压供水设备进行二次加压。
4)供水方式:1-5层利用市政自来水压力直接供水6层及以上由生活水泵房叠压供水设备加压供水系统不分区控制入户处水压不大于0.35MPa。设支管减压阀控制用水支管压力大于0.1MPa且小于0.2MPa。
2.生活热水系统
1)本单体设置太阳能热水系统。
2)用水量标准:60L/人.日
3)采用屋面集中集热、分户贮水系统。
4)热水系统采用全日制机械循环共设两台热水循环泵互为备用;
5)热水循环泵的启、闭由设在热水循环泵之前的热水回水管上的电接点温度计自动控制,安全措施采用强排风。
3.生活污废水系统
1)本单体最高日生活污、废水量7.88m^U3^U/d最大时生活污、废水量1.61m^U3^U/h。
2)本单体污、废水采用合流制。室内0.000以上污废水重力自流排入室外污水管地下室污废水采用潜水排污泵提升至室外污水管。
3)污水管设伸顶通气管。
4.雨水系统
1)暴雨强度公式:采用无锡暴雨强度公式设计重现期P=5年降雨历时t=5分钟径流系数ψ=1.00。并按设计重现期P=50年雨水量设置溢流口溢流口位置、数量详见建施。
2)屋面雨水管道阳台雨水管道按照重力流设计。阳台雨水排水系统单独设置阳台雨水立管间接排水。
3)屋面雨水排水立管设置在住宅套外。天沟雨水斗采用87型雨水斗屋面露台雨水斗采用侧墙式雨水斗阳台采用直通式地漏及侧排地漏。
三、图纸展示
下载地址
进入下载页
文件大小
35.78MB
上传作者
forever
文件类型
..zip