湖南花园小区给排水施工图 -2建筑功能:住宅高度类别:高层建筑地上层数:17层图纸深度:施工图图纸张数:12张生活供水设计:生活给水系统排水设计:污水系统,废水系统,雨水系统消防设计:室外消火栓系统,室内消火栓系统,喷淋系统,灭火器配置系统供水方式:市政供水排水体制:雨污分流大样节点:泵房项目位置:湖南一、设计说明一、工程概况及设计依据:湖南花园小区为17层建筑,建筑高度为55.6米;设计服务人数约为950人。 本工程室内部分给排水设计范围:生活给水、排水、雨水系统、消火栓灭火系统及灭火器系统。二、主要设计依据:1、《建筑给水排水设计规范》GB 50015-2003(2009年版)2、《建筑设计防火规范》GB 50016-20063、《高层民用建筑设计防火规范》GB 50049-95(2005年版)4、《室外给水设计规范》GB 50013-20065、《室外排水设计规范》GB 50014-20066、《住宅设计规范》GB 50096-1999(2003年版)7、《建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规程》CJJ/T 29-988、《建筑给水钢塑复合管管道工程技术规程》CESC125:20019、《建筑给水铝塑复合管管道工程技术规程》CESC105:200010、《给水排水制图标准》GB/T 50106-200111、《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005三、给水系统设计:生活给水:1、本工程水源:a.首层~五层低区由市政管网直接供水。生活给水引入主管为DN150,市政管网采用压力为0.30MPa 。b.六~十一层中区由中区生活给水管网供给,所需要的供水压力为0.55MPa。c.十二~十七层高区由高区生活给水管网供给,所需要的供水压力为0.73MPa。给水方式均采用下行上给方式,在水井内设置分户给水表DN25。小区进水口处已设置防回流污染止回阀。2、本工程生活给水设计最高日用水量为256立方米/天。最大小时用水量为32.68立方米/时。用水量按定额:生活用水定额:250升/(人 .天),用水时间按2小时,小时变化系数取2.5。四、排水系统设计:1、本工程生活排水系统含生活废水(洗手盆、地漏)及生活污水(粪便污水)两个子系统,室内污水采用分流制,生活污水经化粪池简单处理后排往室外污水管网;室外污水管网汇集再排往市政污水管网。生活排水(生活废水及生活污水),总计排水量约为16.0升/秒。五、雨水系统设计:1、本工程雨水系统采用雨污分流制。雨水排水量按汇水面积计,汇水面积约为2450平方米,设计重现期取5,按降雨强度取q5 =5.91L/(S*100m ) 平均径流系数取0.9。雨水计算排水量约为1.43升/秒。2、屋面雨水采用侧墙型雨水斗。雨水采用建筑外排水形式,屋面雨水经雨水斗和雨水管排至雨水井,再由室外雨水管汇集排至市政雨水管。六、消防系统设计:(一)消火栓给水系统1.本工程单体室内消火栓用水量为:30L/S,火灾延续时间:2h。(注:室外消火栓在总平面图上表示,本单体未表示)2.室内消火栓箱采用带自救式消防卷盘消火栓箱,箱内配置喷嘴口径为19mm的水枪和长度为25m、直径为65mm的衬胶水带。消防软管卷盘的栓口直径应为25mm,配备胶带内径19mm,胶带长度为25m,口径为6mm。消防火栓箱尺寸为1000x700x240(高x宽x厚),铝合金单开门,水枪喷嘴箱体均为靠柱或靠墙明装,其它均暗装,安装应密切配合土建筑预留安装孔位。装修时应将消火栓做明显标志,不得封包隐蔽。箱体厚度大于墙体厚度的地方,箱体由二次装修可根据情况向房间内凸出。3.室内消火栓供水均由消防总泵房引来。4.因本工程室外市政消火栓能满足室外灭火要求,故本次设计不予设计。(二)自动喷水灭火系统1.自动喷淋灭火系统采用的是湿式喷水灭火系统。2.本工程单体室内自动喷淋灭火系统按中危险Ⅱ级设置喷头,喷水度为8L/min.m,按火灾延续时间强均为:1 个小时设计,自动喷淋系统设计用水量:21.33 L/S (实际按30L/S)。3.喷淋用水由消防总泵房引来。4.喷淋系统每个报警阀组控制的喷头数:湿式系统均不超过800个,每个防火分区,每个楼层均设水流指示器。每个水流指示器前设置信号阀。在管网末端设末端试水装置或末端泄水阀。5.喷头作用温度及类型的选择,按不同建筑设计用途而定。地下停车库选用74%%DC温级易熔合金直立型喷头(K=80),办公室采用吊顶型下喷头,公共走道采用上下喷,吊顶下采用吊顶型或下垂型标准喷头,吊顶上采用直立型喷头(K=80)。厨房灶台内上采用温级为93%%DC,其它地方采用温级为68%%DC。6.自动喷水灭火系统的工作压力为1.10MPa。配水管道不得设置其它用水设施。配水管道的布置已使配水管入口的压力均衡,且各配水管入口的压力均不大于0.4Mpa。如有超压,采取孔板减压措施。7.自动喷淋系统设二套地上式消防水泵接合器供消防车使用。每套水泵结合器流量为15L/S。8.除吊顶下设喷淋头外,高度超过800mm的吊顶内有可燃物将设上层喷淋头,而喷淋控制阀的数量则按最多一侧喷淋头的数目进行配置。不设吊顶区采用上喷。当梁、通风管道、排管、桥架等障碍物的宽度大于1.2米时,其下方增设喷头。喷头距灯具和风口距离不得小于 0.4m。9.除吊顶型喷头及吊顶下安装喷头外,直立型,下垂型标准喷头,其溅水盘与顶板的距离,不应小于75mm,且不应大于150mm.如不满足要求,应在喷头上方设置集热挡水盘.集热挡水板应为正方形或圆形金属板,其平面面积不宜小于0.12平方米,周围弯边的下沿,宜与喷头的溅水盘平齐。10.每种喷头的备用量大于或等于同类型喷头的 1%%%,且最少应不少于10个。1.本工程按民用建筑中危险级,按A类火灾配置,每具灭火器配置灭火级别为2A,灭火器重量为:3Kg。2.除特别注明外,灭火器放置在消火栓箱(组合式)旁的,其灭火器均放置在消火栓箱下部专用的灭火器箱内,每箱内配置3个灭火器。3.平面图中灭火器单独布置的均表示放置在专用的灭火器箱内,每箱内配置2个灭火器。位置要明显,方便易取的位置,公共电梯前室均设置。二、图纸展示
  湖南花园小区给排水施工图 下载地址
进入下载地址列表

猜你还喜欢

建筑工程: 施工组织设计 图纸 论文 方案 安全资料 工艺 建筑软件 节能 专业资料 合同 交底 文本 建筑考试 教程
园林景观: 园林施工方案 园林论文 园林考试 园林表格 景观专业资料 园林图纸 景观设计
暖通空调: 暖通专业资料 暖通软件 技术交底 暖通论文 暖通考试 暖通图纸 暖通施工方案 暖通软件
水利工程: 水利施工方案 水利考试 水利专业资料 水利软件 水利论文
结构工程: 结构施组方案 结构图纸 结构软件 结构课件 工艺工法 结构考试 结构专业资料 结构论文 其他资料
电气工程: 电气施工方案 电气图纸 电气软件 电气论文 电气课件 智能建筑 电气专业资料 电气考试
建筑给排: 给排施组方案 技术交底 给排水专业资料 污水处理 消防工程 给排水图纸 给排水论文 给排水软件
安装工程: 设备安装图纸 动力图集 安装工程专业资料 安装施组设计 专题
工程造价: 造价法规 造价视频 造价指标 建筑造价 造价考试 水利造价 电力造价 装修造价 其他 安装造价 路桥造价 市政造价 园林造价 造价软件 造价表格 清单实
工程监理: 监理交底 施工监理 监理文档 旁站监理 监理考试 合同表格 监理细则 监理大纲 监理总结 监理月报 监理规划
路桥工程: 合同表格 路桥工艺 路桥论文 路桥交底 安全资料 路桥标书 路桥专业资料 路桥软件 其他资料 路桥图纸 路桥施工方案 路桥考试
装饰装修: 装修施工方案 装修图纸 室内设计 施工工艺 装修技术交底 装修表格 装修资料 建筑文库