[浙江]骏佳给排水专业施工图p一、工程概况
1.本项目位于温州北白象镇桥下村用地南临104国道东临张家湾大道。
2.本工程附属用房地上二层,建筑面积:1305.49平方米.附属用房建筑主体高度为9.85M.是汽车美容、餐饮为一体的综合公共建筑。
3.本工程图纸为该分项主体建筑装修部分见装饰分项施工图。
二、设计范围
1、本设计范围为建筑以内的给水、排水和消防设计。
2、本设计给水管道做到出外墙1.5米处排水管道做到出外墙第一个检查井处。
三、系统说明
本工程共设有生活给水系统、生活污、废水系统、雨水系统、消火栓给水系统、自动喷水灭火系统、灭火器配置。
(一)生活给水系统
1、本建筑最高日生活用水量为20.6m3/d设计小时流量为5.88m3/h。生活给水质应符合现行的国家标准《生活饮用水卫生标准》的要求。
2、供水水源为城市自来水管网供水压力为0.30MPa。根据甲方提供的本建筑物周围的给水管网现状从用地东北侧DN150给水管上接出一根DN100给水管经总水表后进入用地红线。本建筑供水为1路建筑的入户管从室外给水总管上接出。
3、本工程供水不分区生活给水全部采用市政给水管网直接供给;室内管道设计成支状管网。
4、给水管道入口处室外设水表计量。
(二) 生活热水系统
1.本工程不设置集中生活热水系统。
2.职工淋浴热水用水点通过设置电热水器通过加热冷水获得热水。
3.各热水用水点电热水器位置由建筑专业定电热水器必须带有保证使用安全的装置。
(三) 生活污、废水系统
1.污、废水量以生活用水量100%%%计本建筑最高日污、废水量12.21m3 /d 最大小时污、废水量为:4.07m3/h。
2.室内淋浴间、卫生间污、废水合流机房排水排入废水管道。淋浴废水经网筐式地漏拦截毛发后排至室外污水管网;粪便污水经化粪池处理后再排入污水管道。
3、厨房洗肉池、炒锅灶台、洗碗机(池)等排水均应设器具隔油器;厨房内废水经室外隔油池处理后排入室外污水管网。
4.地面层(±0.000)以上为重力流排水地面层(±0.000)以下排入污、废水集水坑经潜水排水泵提升排至室外污水管。
报警;潜污泵采用固定自藕式安装。
5.污、废水集水坑设2台排水泵互为备用轮换工作;水泵启停由集水坑水位控制;当水位达到启泵水位时1台泵启动当降至最低水位时停泵;如果水位继续上升至最高水位时2台泵同时投入工作;当水位达到报警水位时有音响及灯光向值班室
(四)雨水系统
1.本工程雨水量按温州市暴雨强度公式计算室外雨水设计重现期取3年;屋面雨水设计重现期取5年降雨历时5min与溢流设施的总排水能力不小于10年重现期的雨水量。暴雨强度公式q=8413.46(1+0.71lgP)/(t+22.51) 0.96 L(s.ha)
2.屋面雨水采用外排水由雨水斗和主管汇集的雨水排至室外雨水井最后排至室外雨水管网。
(五)消防给水系统
消防系统设计原则:执行《建筑设计防火规范》GB50016-2006有关规定。消防水源为市政自来水。本建筑消防用水全部存储在附楼地下一层消防水池贮水468m3。泵房内设置室内、室外消火栓系统加压泵、自动喷水灭火系统加压泵各
两台;高位消防水箱设置在屋顶设置1座V=18m3的高位水箱。消防用水标准和用水量
1.室外消火栓给水系统:
本工程室外消防用水全部储存于室内的消防水池中室外消火栓系统为常低压制采用消防水源-室外消火栓灭火系统加压泵-消防水箱联合供水方式。专设一组室外消防水泵供室外消防用水室外消防水量30L/S。
1)本楼从地下一层消防水泵房引出两根DN150的室外消火栓给水管在小区内形成环状管网提供小区的室外消火栓系统用水。室外消防泵与室内消防泵同时启动通过室内消火栓的起泵按钮同时启动室外消防泵。
2)室外消火栓供水管均由室外环状给水管道上引出。
3)室外消火栓间距不大于120米每个消火栓的保护半径为150米室外设置若干套地上式室外消火栓。
4)室外消火栓距路边不超过2米距建筑物外墙不小于5米并不大于40米 ;
5)每个室外消火栓的用水量按10 ~ 15L/s计算 ;
2.室内消火栓给水系统:
1).本工程室内消火栓给水系统竖向不分区消防泵房设室内消火栓系统加压泵2台互为备用供水能力15L/s60m。
2).最高层设有效贮水容积为18m3的高位消防水箱保证灭火初期的消防用水。2具消防按钮及指示灯各一个。
3).本系统采用薄型带灭火器箱组合式消防柜消火栓箱内设DN65mm消火栓一个(双栓2个)DN65mm、L=25m衬胶龙带一条DN19mm水枪一支JPS0.8-19-25自救式消防卷盘一套MF/ABC3kg灭火器
4).室内消火栓栓口中心安装高度距地 1.10m。消火栓的布置均保证室内任何一处有两股水柱同时到达。地下一层采用减压稳压消火栓。
5).室内消火栓泵控制:
(a).火灾时按动消火栓箱内的消防按钮启动有关消防泵并向控制中心发出信号。
(b).平时系统压力由屋顶消防水箱维持。发生火灾时消火栓处按钮就地手动开启消火栓加压泵, 并向消防控制中心报警,确认火灾。
(c) .泵房内可直接启闭消防泵。
(d) .消防控制中心启动消防泵。
3.自动喷水灭火系统:
1).本工程设置自动喷水湿式灭火系统修车车间按照按中危险级II级设置,其余部分按照按中危险级I级设置的部位喷水强度8L/min·m2作用面积160m2。
2).本系统竖向不分区最高层设有效贮水容积为18m3的高位消防水箱、自动喷水灭火系统增压泵稳压组保证灭火初期的消防用水。泵房设自动喷水系统加压泵2台(互为备用)供水能力40L/s60m。持续喷水时间1h。
3).每个报警阀控制喷头数量不超过800个。
4).喷头选用:厨房灶台上采用玻璃球喷头流量系数K为80喷头温级为93℃厨房其他部位采用玻璃球喷头流量系数K为80喷头温级为79℃。修车车间用直立型喷头, 温级为79℃其余房间采用玻璃球喷头流量系数K为80喷头温级为68℃;封闭吊顶的房间采用装饰型喷头无吊顶房间采用直立型喷头。
5).厨房设备设置的专用自动灭火装置由消防专业公司承担施工图设计(我院审核)、安装和调试。
9).除吊顶型喷头及吊顶下安装的喷头外直立型、下垂型标准喷头其溅水盘与顶板的距离不应小于75mm不应大于150mm。当在梁或其他障碍物底面下方的平面上布置喷头时溅水盘与顶板的距离不应大于300mm同时溅水盘与梁等障碍物底面的垂直距离不应小于25mm不应大于100mm。当在梁间布置喷头时应符合《自动喷火灭火系统设计规范》7.2.1条的规定确有困难时溅水盘与顶板的距离不应大于550mm。当梁、通风管道、成排布置的管道、桥架等障碍物的宽度大于1.2m时其下方应增设喷头增设喷头的上方如有缝隙时应设不小于0.12m2集热板。
10).每个防火分区(或每层)的水管上设信号阀与水流指示器每个报警阀组控制的最不利点喷头处设末端试水装置其它防火分区、楼层的最不利点喷头处均设DN25的试水阀。信号阀与水流指示器之间的距离不宜小于300mm。
11).本工程内在报警阀间内设有2组湿式报警阀水力警铃引到泵房外。
12).喷洒泵控制:
(a).平时系统压力由增压稳压泵和气压罐维持由于泄露等原因系统压力下降到Ps1=0.32Mpa时一台增压泵自动启动水压上升至Ps2=0.37Mpa时停泵。发生火灾时系统压力由Ps1=0.32Mpa下降到P2=0.30Mpa时向消防控制中心发出启动自动喷水泵报警信号并发出声光警报;自动喷水泵启动后增压泵停泵之后由手动恢复控制功能。详见国标98S205.
(b) .火灾时喷头喷水该区水流指示器动作向消防控制中心发出信号同时相应报警阀动作敲响水力警铃报警阀上的压力开关动作自动启动喷洒泵;
(c) .消防控制中心在收到火灾信号并确认火灾发生后手动启动喷洒泵;
(d) .泵房内直接启动喷洒泵。
13).室外设3套DN100地下式水泵接合器与自动喷水系统供水干管相连。
6.灭火器配置:
变配电间属带电火灾配置5kg的手提式磷酸铵盐干粉灭火器2具。喷漆车间、展销厅按严重危险级配置3A5kg的手提式磷酸铵盐干粉灭火器2具。
7.所有消防器材与设备需经中国消防产品质量检测中心、省市消防建审部门和设计单位认可。强、弱电控制室按中危险级配置2A3kg的手提式磷酸铵盐干粉灭火器2具。其它部位按中危险级A类火灾在每一消火栓处配2A3kg手提式磷酸铵盐干粉灭火器2具。
四、卫生洁具
1.本工程所有卫生洁具的型式和颜色均由业主和装修设计确定。业主应在施工预留洞前确定产品。
2.卫生间蹲便器、小便器均采用感应式自动冲洗阀洗手盆采用自动感应水龙头坐便器采用低水箱式(水箱容积3/6L两档)浴室淋浴器采用双管冷热水混水龙头。
3.卫生洁具给水及排水五金配件应采用与卫生洁具配套的节水型配件应符合《节水型生活用水器具》CJ 164-2002、《非接触式给水器具》CJ/T 194-2004的规定。
五、图纸展示

  骏佳给排水专业施工图 下载地址
进入下载地址列表

猜你还喜欢

建筑工程: 施工组织设计 图纸 论文 方案 安全资料 工艺 建筑软件 节能 专业资料 合同 交底 文本 建筑考试 教程
园林景观: 园林施工方案 园林论文 园林考试 园林表格 景观专业资料 园林图纸 景观设计
暖通空调: 暖通专业资料 暖通软件 技术交底 暖通论文 暖通考试 暖通图纸 暖通施工方案 暖通软件
水利工程: 水利施工方案 水利考试 水利专业资料 水利软件 水利论文
结构工程: 结构施组方案 结构图纸 结构软件 结构课件 工艺工法 结构考试 结构专业资料 结构论文 其他资料
电气工程: 电气施工方案 电气图纸 电气软件 电气论文 电气课件 智能建筑 电气专业资料 电气考试
建筑给排: 给排施组方案 技术交底 给排水专业资料 污水处理 消防工程 给排水图纸 给排水论文 给排水软件
安装工程: 设备安装图纸 动力图集 安装工程专业资料 安装施组设计 专题
工程造价: 造价法规 造价视频 造价指标 建筑造价 造价考试 水利造价 电力造价 装修造价 其他 安装造价 路桥造价 市政造价 园林造价 造价软件 造价表格 清单实
工程监理: 监理交底 施工监理 监理文档 旁站监理 监理考试 合同表格 监理细则 监理大纲 监理总结 监理月报 监理规划
路桥工程: 合同表格 路桥工艺 路桥论文 路桥交底 安全资料 路桥标书 路桥专业资料 路桥软件 其他资料 路桥图纸 路桥施工方案 路桥考试
装饰装修: 装修施工方案 装修图纸 室内设计 施工工艺 装修技术交底 装修表格 装修资料 建筑文库