某化工罐区固定泡沫灭火系统、固定冷却水系统p一、概述
本设计为xxxxxxxxxx 年产xx万吨xxx纤维罐区项目 给排水设计。罐区分两部分MEG储罐EG储罐5000m3/x6丙A类。SEG储罐150m3/x2,丙A类。DEG储罐150m3/x2,丙A类。本次设计内容包括泡沫系统、固定冷却水系统、生产污水排水系统及雨水排水系统。室外消火栓布置在本图中不反映详见给排水总图。
2、给排水系统说明
(1)罐区消防系统设计说明
罐区主要储存介质为MEG、SEG和DEG均为水溶性可燃液体按火灾危险性划分均属于丙A类。罐区共设有12座立式储罐均为固定顶罐。其中粗MEG储罐8只公称容积5000m3/直径22米罐壁高度13.7m;SEG储罐2只公称容积150m3/直径6.31米罐壁高度5m;DEG储罐2只公称容积150m3/直径6.31米罐壁高度5m。根据《石油化工
企业设计防火规范》MEG储罐应设固定消防冷却水系统、泡沫灭火系统和灭火器SEG/DEG储罐应设移动消防冷却水系统、泡沫灭火系统和灭火器。
消防冷却水系统采用移动式水枪冷却着火罐冷却强度为0.8L/m?s邻近罐冷却强度为0.7L/m?s。消防冷却水系统采用固定式冷却水系统着火罐冷却强度为2.5L/min?m2/邻近罐冷却强度为2.5L/min?m2/。火灾最不利时 MEG储罐着火罐壁周围1.5倍直径范围内临近罐超过3个冷却水量按3个储罐消防水量设计消防冷却水流量为118.3L/s,火灾延续时间6小时设计消防冷却水量为2555m3/。MEG罐为着火罐时所需的冷却水量为39.4L/s设置消防冷却用喷头型号为ZSTM A-T-40/160:喷头公称流量系数K=40、喷水角度160°。单个喷头的流量q=K(10P0.5/=40L/min=0.67L/s(P为喷头工作压力取0.1MPa)均匀设置80个水量满足规范要求。SEG/DEG储罐消防冷却水采用移动式水枪利用厂区消防环网上的室外消防栓供水水量水压均能满足移动水枪要求。室外消火栓为厂区已有消防设施不在本次设计范围内本图中不反映(室外消火栓间距不大于60m)详见
  某化工罐区固定泡沫灭火系统、固定冷却水系统 下载地址
进入下载地址列表

猜你还喜欢

建筑工程: 施工组织设计 图纸 论文 方案 安全资料 工艺 建筑软件 节能 专业资料 合同 交底 文本 建筑考试 教程
园林景观: 园林施工方案 园林论文 园林考试 园林表格 景观专业资料 园林图纸 景观设计
暖通空调: 暖通专业资料 暖通软件 技术交底 暖通论文 暖通考试 暖通图纸 暖通施工方案 暖通软件
水利工程: 水利施工方案 水利考试 水利专业资料 水利软件 水利论文
结构工程: 结构施组方案 结构图纸 结构软件 结构课件 工艺工法 结构考试 结构专业资料 结构论文 其他资料
电气工程: 电气施工方案 电气图纸 电气软件 电气论文 电气课件 智能建筑 电气专业资料 电气考试
建筑给排: 给排施组方案 技术交底 给排水专业资料 污水处理 消防工程 给排水图纸 给排水论文 给排水软件
安装工程: 设备安装图纸 动力图集 安装工程专业资料 安装施组设计 专题
工程造价: 造价法规 造价视频 造价指标 建筑造价 造价考试 水利造价 电力造价 装修造价 其他 安装造价 路桥造价 市政造价 园林造价 造价软件 造价表格 清单实
工程监理: 监理交底 施工监理 监理文档 旁站监理 监理考试 合同表格 监理细则 监理大纲 监理总结 监理月报 监理规划
路桥工程: 合同表格 路桥工艺 路桥论文 路桥交底 安全资料 路桥标书 路桥专业资料 路桥软件 其他资料 路桥图纸 路桥施工方案 路桥考试
装饰装修: 装修施工方案 装修图纸 室内设计 施工工艺 装修技术交底 装修表格 装修资料 建筑文库