体育馆给排水..dwg

投稿: 宝宝 更新: 2021-07-15 浏览: 3次
侵权违规举报

内容介绍

体育馆给排水p(一).设计范围:
1.本设计范围包括体育馆的室内给水排水、室内消防等管道系统。
2.室外部分的给排水、消防等管道系统由总体统一另行设计。
(二).管道系统:
本工程设有生活给水系统、生活污废水系统、雨水系统、消火栓给水系统、
集中热水供应系统等。
1.生活给水系统:
1).本工程生活用水接自生活泵房变频泵供水管网;入户处最低水压0.30MPa。
2).本工程最高日用水量为104m3/d最大时用水量为52.00m3/h设计秒流量为13L/S。。
3).给水方式:
本工程生活用水由生活泵房变频泵供水管网供给,入户处最低水压0.30MPa。
设支管减压阀,控制用水支管压力大于0.1MPa且小于0.2MPa
给水引入管DN150mm给水管配水平螺翼式水表一套,常用流量13.0l/s.
2.定时热水供应系统:
本楼设置定时制机械循环集中热水供应系统热水制取采用闭式系统。在热交换站内
设置容积式热交换器热水系统循环水泵详见生活热水换热站图纸。
水源由室外独立生活水泵房加压供给。
3.生活污、废水系统:
1).本工程最高日生活污、废水量93.6m/d3最大时生活污、废水量46.80m/h。3
2).本工程污、废水排水采用合流制。设伸顶通气立管。均采用重力流排水。
4.雨水系统:
1).屋面雨水采用重力流系统采用87型雨水斗内排水。设计重现期采用5年。溢流系
统设计重现期取10年。
5.消火栓给水系统:
1).本工程为体育馆多层公共类建筑室内消火栓用水量为15L/S室外消火栓用水
量为25L/S火灾延续时间2h。
2).室内消火栓系统采用临时高压给水系统。在室外消防泵房内设室内消火栓泵本大楼消火栓
系统入户最低压力为0.40MPa在机关楼屋顶水箱间内设置18m高位消防水箱。室内设专用消3
火栓室内消火栓给水管网系统竖向连成环状。消防泵房和本建筑同时使用。
3).消火栓泵控制:火灾时按动任一室内消火栓处启泵按钮或消防中心、水泵房处启泵按
钮均可启动室内消火栓泵并报警。泵启动后反馈信号至消火栓处和消防控制中心。消火栓泵
的运行情况应显示于消防控制中心和水泵房的控制盘上。消防结束后手动停泵。
4).消防泵应保证在火警后30S内启动。
5).室内消火栓:
单出口消火栓箱(带卷盘灭火器组合式消防柜)(700X1800X240mm)消火栓箱内设置
DN65长25米衬胶水带一根19水枪一支19长25米胶带一根%%c6水枪一支
启泵按钮一个;灭火器箱内设置4kg磷酸铵盐干粉灭火器2只。
7.移动式灭火器:
本工程无特殊说明均按A类中危险等级配置灭火器,每个消火栓箱内均设置两具4kg装贮压式
手提磷酸铵盐干粉灭火器,另在局部区域单独设两具4kg装贮压式手提磷酸铵盐干粉灭火器.
(三).图纸展示

下载地址

进入下载页
文件大小
3.57MB
上传作者
宝宝
文件类型
..dwg