双栋超高层塔楼裙楼地下室给排水雨水气体灭火系统施工图..rar
内容介绍
[深圳]双栋超高层塔楼裙楼地下室给排水雨水气体灭火系统施工图 -2建筑功能:办公高度类别:超高层建筑建筑面积:105481㎡地上层数:42层地下层数:3层图纸深度:施工图图纸张数:52张设计时间:2014地下室用途:车库,设备用房生活供水设计:生活给水系统排水设计:污水系统,废水系统,雨水系统消防设计:室外消火栓系统,室内消火栓系统,气体灭火系统供水设备:高位水箱,稳压泵供水方式:分区供水供水分区:四区项目位置:广东一、工程概况br/本项目位于深圳5号地块用地面积为19178.42平方米计容建筑面积为105481平方米。用地性质为厂房用地。整体项目包括办公楼A座148.2米、办公塔楼B座82.90米、首层架空车库及3层地下车库。图纸编辑于2014年总52张系统齐全推荐参考二、设计范围br/ A、B座塔楼、裙楼及地下室以内的生活及消防给排水设计。其中包括:室内外给水系统、排水系统、雨水系统、室内外消火栓给水系统、自动喷水灭火系统、气体灭火系统、灭火器配置系统等。三、系统设计br/1.生活给水:br/1)供水方式及系统划分:生活给水系统分为直供系统和水泵加压系统;加压供水系统:办公楼生活给水按分区最低卫生器具静水压力不大于0.45MPa并结合建筑功能分区各分区中压力超过0.35Mpa的楼层采用支管减压。br/2)水质处理:br/在B2层生活给水设备的总吸水管上安装紫外线消毒器进行消毒;A栋152.200米机房处的变频给水设备吸水管上安装紫外线消毒器进行消毒。2.生活排水系统:br/1)本工程排水体制采用污、废合流制污水由管道收集后排至室外,经过化粪池处理后排入市政污水管网。br/2)本工程污废水总排放量取最高日用水量(除去空调冷却补水及绿化用水)的90%估算约为691.38m^3//d。br/3)地面层以上为重力流排水,地下室卫生间污水由一体式污水提升装置提升排至室外污水管道;地下室废水排入废水集水坑经潜水排水泵提升排至室外排水管道。br/4)空调冷凝水由专用冷凝水排水立管收集后排室外雨水口再排入室外雨水管网。3.雨水系统br/1)屋面雨水采用重力流雨水排水系统,屋面雨水由雨水斗和主管收集室外场地雨水采用雨水口收集设室外雨水管道排至市政雨水管道。br/2)雨水量按照深圳市暴雨强度公式计算室外雨水设计重现期取3年降雨历时10min。塔楼屋面雨水设计重现期取50年,降雨历时5min设置重力流雨水管。下沉广场雨水设计重现期取50年降雨历时5min在下沉广场设雨水集水坑经潜水泵提升排至室外雨水管网。br/... ...br/四、图纸展示 title=消防总平面图.jpg tfs/pic/v1/tfs/T1djVTByAT1RCvBVdK.jpg下载地址
进入下载页
文件大小
37.32MB
上传作者
萌baby
文件类型
..rar