某别墅给排水施工图(含平面图、系统图及卫生间详图)..zip
内容介绍
[上海]某别墅给排水施工图(含平面图、系统图及卫生间详图)p一、概述本工程建筑为二层独栋别墅。本工程给排水设计标高与建筑图一致底层地坪为± 0.000绝对标高参见结构施工图室内外高差0.300;标高以米计管径以毫米计给水管标高为管中心标高排水管标高为管内底标高。
二、给水系统
由市政压力管网直接供水每户水表一只,水表处供水压力0.16MPa。
三、热水系统
住宅每户考虑采用燃气热水器提供热水热水管由住户自理。
四、排水系统
1、室内生活排水为生活污、废水合流。
2、卫生间设伸顶通气排水立管底层单独排出。部分卫生间采用同层排水系统。地下室卫生器具和地漏的排水由污水提升器提升排出污水提升器做法需与专业厂家确认后方能施工。下沉庭院的排水由潜污泵提升排出。
3、室内排水管道坡度:i=0.026室内排出管道坡度:De50i=0.035;De75i=0.025;De110,i=0.02De110,i=0.01。
4、阳台排水及空调冷凝水管均为间接排水定位见建施。
五、施工说明
1、卫生设备、管材及保温等
1)卫生设备
卫生间内设箱式坐便器(冲水量6L/次)台式洗手盆单柄龙头普通浴盆防涸磁性多通道地漏及带洗衣机插口地漏住宅卫生设备型号由甲方自定可参照国标"99S304"。
2)管材
生活给水管采用NFβPP-R给水管热熔连接。冷水管与热水器连接处应有不小于0.40m的金属管过渡.卫生间排水管均采用普通PVC-U排水管承插式粘接。下沉庭院潜污泵排水管采用内外涂塑钢塑复合管。排水竖管采用两个45°弯头与排出管及横管连接弯头均为门弯三通为顺水三通。屋面雨水管采用室外塑料雨水管(抗紫外线)承插连接。立管在底层与排水管道的连接转弯处应在底部设可靠支座,伸顶通气管应安装通气帽伸缩节、防火阻火措施应按《建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规程》(CJJ/T29-98)之规定设置。检查口按设计要求安装离地坪1米。洗衣机旁设带洗衣机插口地漏.
3)套管
管道穿过梁及楼板处均应根据图上位置和标高结合施工实际情况及时配合土建留洞或预埋套管。管道穿越楼板处的空隙应用细石混凝土严密捣实并高出地坪20mm。给排水管道在室外地坪下穿地下室外墙采用柔性防水套管B型, 均采用ΙΙ型密封圈密封, 做法详见国标02S404;
4)建筑灭火器配置
每户在户内走道部位分及车库每处两具共设四具3Kg手提式磷酸铵盐灭火器。
2、管网系统承压要求及验收
1)、生活给水系统为1.00MPa;
2)、排水系统须做灌水试验或通球试验以无渗漏及畅通为合格。通水试验:所有管材应有合格证,排水管安装完后必须从上试验,以水流畅通排泄,无渗漏为合格;通球试验:通水合格后再对立管作通球试验,通球球径为立各立管以通球能畅快下落至检查井为合格;
六、图纸展示
下载地址
进入下载页
文件大小
9.11MB
上传作者
時光已泛黃
文件类型
..zip