北方大型一类综合楼生活给水、污废水、雨水系统设计..dwg
内容介绍
北方大型一类综合楼生活给水、污废水、雨水系统设计 -2建筑面积:61365.03㎡地上层数:27层地下层数:1层图纸深度:施工图图纸张数:31张地下室用途:人防生活供水设计:生活给水系统排水设计:污水系统,雨水系统消防设计:室内消火栓系统,灭火器配置系统一、工程概况建筑面积为61365.03平方米㎡,地下一层战时为核六级常六级甲类人防物资库 ,平时为车库一层~三层为商业 A座、C座的四层~二十七层为普通住宅,B座四层~二十六层为住宅。建筑高度86.47米(A、C座)为一类综合楼;场地为非湿陷性场地。二.系统简介 本工程设有生活给水系统、生活污废水系统、雨水系统、消火栓给水系统、自动喷水灭火系统、灭火器具配置系统及七氟丙烷气体灭火系统。1)生活给水系统1.水源为市政自来水供水压力0.26MPa,本楼给水系统分区及用水量如下:2.小区2#生活水泵房设于本楼地下室用于本楼及1#、3#楼的生活供水1#生活水泵房设于6#楼地下室服务于其它建筑。3.其它废水、雨水集水坑的潜水泵启闭由集水井液位自动控制,要求高水位(液面距井口200mm)开泵,低水位(液面距井底 300mm)关泵。4.本楼雨水排水采用内落式排水方式设计重现期为10年。5.空调机冷凝水由外墙明设的UPVC(DN40)排水立管收集并排至散水详见建施图。2)生活污、废水系统、雨水系统1.本建筑室内%%P0.000以上污、废水重力自流排入室外污水检查井地下室废水采用潜水排污泵提升至室外雨水检查井。2.消防电梯排水井的潜水泵启闭由排水井液位自动控制,要求高水位(液面距井底500mm)开泵,低水位(液面距井底300mm)关泵,安装详01S305-23。3)消火栓给水系统1.本建筑室内消火栓用水量40L/S室外消火栓用水量30L/S火灾延续时间3h。前期消防用水由6#楼屋顶消防水箱(18.0m)保证;消防水池及消防泵房均设于本楼地下室本建筑所需消防总用水量为864m 。2.消防系统竖向分为两个区-1~3层为低区5~27层为高区。入户管道压力1.30MPa(按6#楼)本楼低区减压阀后压力0.45MPa。3.消火栓系统按高低区分别设室外地下式消防水泵接合器三套,与消火栓给水管网相连型号为SQX150-B型安装详见国标图集99S203-25。4.消火栓箱的确定均按如下要求执行:a.屋顶试验消火栓采用SG24A65-J型消防箱规格为800x650x240水带长20米详见国标04S202-16。其余消火栓均采用SG18D65Z-J型组合式消防柜规格为1800x750x180内配有MF/ABC4型手提式磷酸铵盐干粉灭火器二具消防软管卷盘等详见国标04S202-24。c.为保证消火栓栓口出水压力不超过0.50MPa本楼4~21层均采用减压稳压型消火栓栓口压力为0.30~0.35MPa详见国标04S202-35。d.以上消火栓箱体均采用钢板铝合金边框并配消防启泵按钮消火栓箱门上要求有明显的“消火栓”字样箱体内器材的放置详见厂家产品说明书。4).自动喷水灭火系统1.本建筑地下室及商业部分均设自动喷水灭火系统危险等级均为Ⅱ级设计喷水强度8L/min.m 作用面积160m 。 222.自动喷水设计流量30L/s消防历时1h消防储备水量为108m前期消防用水量由6#楼屋顶消防水箱保证。自喷系统减压阀后压力0.65MPa。3.湿式自喷系统运行工况,自动控制要求,阀组及喷水管道和喷头安装见国标04S206。4.不做吊顶的场所喷头采用玻璃球直立式闭式喷头,喷头距顶100mm;其他场所采用吊顶型喷头;通风管道、排架、桥架等障碍物的宽度大于1.2m时其下方应增设喷头。5.自动喷水灭火系统应设有不小于各规格总数1%%%的备用喷头且每种型号均不得小于10个。6.整个消防系统验收合格后自喷管道上的泄空试验阀门湿式报警阀上的试警铃阀和放水阀均用软环琐锁死在关闭位置消火栓系统、自喷系统管道上其它阀门均应处于常开位置。7.其它均按《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2005进行施工。三.灭火器具配置系统本建筑属中危险级火灾种类A类局部为E类带电火灾设计采用磷酸铵盐类干粉灭火器灭火每个消防柜内设MF/ABC4型磷酸铵盐干粉灭火器两具屋顶电梯间及重要部位另设灭火器;地下室配电间设置七氟丙烷自动灭火系统该气体灭火系统须由专业厂家进行二次施工设计并应符合国家《气体灭火系统设计规范》的相关规定。四、图纸展示 src=http://f.99jianzhu.com/v1/tfs/T1lBbTBsYT1RCvBVdK_0_0_760_0.jpg下载地址
进入下载页
文件大小
4.92MB
上传作者
林似水
文件类型
..dwg