消防水池泵房给排水设计图..dwg
内容介绍
消防水池泵房给排水设计图一、工程概况:消防水池有效容积为108吨。br/二、设计说明:br/1、本图标高以m为单位其它标注均以mm计。br/2、管道标高除压力排水管及水池给水管道指管内底外其它管道标高均指管中心。br/3、水池有一条DN100进水管由室外低区给水管网供给供水压力为0.3MPa。br/4、排污泵由液位计控制水泵自动起停液位超高报警。br/5、管材及连接:给水管采用薄壁不锈钢管管沟槽连接;压力排水管、溢流管以及泄水管均采用内外壁热镀锌钢管br/沟槽连接;喷淋管、消火栓管道为无缝钢管焊接。br/6、闸阀为Z45T-16型蝶阀为D71J-16型倒流防止器为HS11X-10型;止回阀为HM41X-16型。br/水位计为UHZ-801L LED液位计(磁敏电子双色液位计)就地显示水位并设有信号线在消防控制中心br/显示消防水池水位同时当水位达到最高和最低时报警。br/7、套管:消防管及压力排水管穿水池墙壁处、穿与土壤相邻的外墙处做柔性防水套管做法见12S2-269。br/其他管道穿水池墙壁处、穿与土壤相邻的外墙处做刚性防水套管做法见12S2-268。br/8、水泵的吸水喇叭口及喇叭口支座做法见12S2-271、272。br/9、保温:泵房内消火栓管、喷淋管、给水管采用40mm聚氨酯发泡保温管壳保温外做玻璃钢保护壳。br/10、支吊架做法见12S10-23、87、118检修孔详见04S803-90br/通风孔及A级通风管详见04S803-93钢梯详见04S803-95。br/11、刷油防腐:明装内外壁热镀锌钢管镀锌层破坏处刷防锈漆两道其余处刷银粉两道;室外埋地金属管做加强级防腐。br/12、试压:给水管做0.6MPa水压试验试验方法详见GB 50242-2002第4.2.1条。压力流排水管道施工br/完毕后做0.6MPa水压试验试验方法见GB 50242-2002第4.2.1条。消火栓系统做1.4MPabr/试验方法见GB 50974-2014第12.4.2条。喷淋系统做1.4MPa水压试验并做气密试验试验方法br/详见GB 50261-2005第6.2.1条、第6.3.1条。br/水池抹面前做充水实验充水分三次每次充水三分之一水深每次充水结束稳定两天br/观察和测定渗漏情况扣除管道的渗漏因素24小时渗漏率应小于1/1000根据观察到的渗漏视具体情况修补。br/暗装和明装重力流排水管道分段施工完毕后分别做灌水试验和通球试验试验方法见GB50242-2002第5.2.1、5.2.5条。/13、灭火器设置:消防泵房设磷酸铵盐手提式灭火器MF/ABC3(2A)为氮气驱动型适用温度为-20℃~50℃箱式落地安装。br/14、泵房的换气次数按5次/h。br/15、所有设备基础均等设备进场并核对尺寸无误后方可施工。三、图纸展示
下载地址
进入下载页
文件大小
703.99KB
上传作者
一样无忧
文件类型
..dwg