幼儿园地上四层给排水、消防设计图(含系统图、平面图、大样图)..dwg

投稿: 橙子 更新: 2021-07-15 浏览: 3次
侵权违规举报

内容介绍

幼儿园地上四层给排水、消防设计图(含系统图、平面图、大样图)一、工程概况: 本建筑地上四层二、设计内容: 生活给排水系统、消火栓系统、自动喷淋系统、灭火器配置。三、生活给排水系统 生活给水水源为市政给水管网从环状市政给水管网的不同管段引入两路在小区形成生活消防合用管网供水压力为0.30MPa(甲方提供)水量、水压满足室外消火栓供水要求。四、排水系统1. 本工程最大日排水量为 15.5t/d;最大时排水量为 3.1t/h。2. 室内生活排水采用污废合流制。污废水重力自流至室外污水管网。污废水排至附近化粪池处理后经小区污水管网排入市政污水管网。3.屋面雨水排水系统:内排雨水系统详见本施工图,外排雨水见建筑专业施工图。五、消火栓系统1. 概况:本工程室内消火栓用水量为15L/S室外消火栓用水量为25L/S;火灾延续时间为2h。2. 水源: 2.1.室外消火栓采用小区内环状市政管网供水满足两路市政管网引入的条件室外消防见外网图。 2.2.室内消火栓系统和自动喷淋系统为临时高压系统由高位消防水箱及消防水泵、消防水池联合供给消防水泵房及消防水池位于商业综合楼内。2.3.火灾前期用水由设于本楼屋顶水箱间内的高位水箱(有效容积21.6立方米)及稳压设备供给。2.4.本建筑一次灭火用水量为396立方米其中消防水池储存室内消火栓及自动喷淋系统用水(室内消火栓用水108立方米自动喷淋用水94立方米共202立方米)。室内消火栓及自动喷淋系统分设供水泵。3.本工程室内消火栓系统接自小区内临时高压消火栓环网系统入口工作压力为0.5MPa室内消火栓管道成环状管网。消火栓布置保证两股水柱到达任何位置。4.室内消火栓:采用SN65型消火栓消火栓均带有消防软管卷盘。消火栓栓口距地1.1米,每个消火栓均设置报警按钮。5.消火栓管道采用内外壁热镀锌钢管。DN<100丝接,DN≥100沟槽连接。6.消火栓系统施工完毕后进行强度试验、冲洗和严密性试验水压强度试验压力为1.4MPa水压严密性试验压力为0.5MPa,试验及冲洗方法见GB50974-2014第12.4节。系统安装完成后做试射试验按验收规范GB50242-2002第4.3.1条执行。六、自动喷水灭火系统: 1. 本工程设湿式自动喷水灭火系统属中危Ⅰ级:喷水强度6升/分*平方米作用面积160平方米设计流量:26L/S;火灾延续时间为1h。 2.水源:由自动喷淋加压泵、消防水池联合供给火灾前期用水量由设于本楼屋顶水箱间内的消防水箱(有效容积21.6立方米)及增压稳压设备供给。系统入口处供水压力0.6Mpa最不利点处喷头压力不小于0.05MPa。 3. 自动喷淋报警阀设在地下一层报警阀室内共1组室外设两个水泵接合器。 4. 喷头:根据建设单位的设计委托本建筑按照吊顶设置喷头采用下垂型标准喷头, 额定温度68°C红色;厨房内采用93°C喷头绿色。 5. 管材:自动喷淋管道采用内外壁热镀锌钢管。DN≥100时沟槽连接DN< 100时丝接。 6. 试压:系统安装完毕后做1.4MPa的水压试验并做气密试验及冲洗试验及冲洗方法分别见《自动喷水灭火系统施工及验收规范》第6.2.1条、第6.3.1条、第6.4.1~6.4.3条。 7.喷淋管道支吊架、防晃支架应符合《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2005之5.1.8条规定。 8.除以上说明外施工验收还应按《自动喷水灭火系统施工及验收规范》等执行。七、图纸展示 tfs/pic/v1/tfs/T1h3VTB7dv1RCvBVdK.jpg