盐城图馆给排水施工图及装修施工图..zip
内容介绍
盐城图书馆给排水施工图及装修施工图p一、工程概况本工程位于盐城师范学院新校区内,为二类高层公共建筑。藏书量小于80万册建筑高度31.95米。
二、设计范围
本单体建筑的室内给水排水、水消防及灭火器设计及室外小总体设计所有校园干管均由总体设计单位负责提供。
三、给水系统
1.本单体最高日生活用水量为170.5m3/d,最大小时生活用水量为28.75m3/h。四层及以上生活用水采用变频生活供水系统供水本单体地下室泵房内设置80立方米不锈钢板生活水箱一个及变频生活给水系统一套变频调速泵组设有三台生活泵一台?600的隔膜气压罐三台泵的型号为80DL36-25(I)*2,其中二用一备由远传压力表(设在泵房内)将管网压力信号反馈至变频柜控制水泵的运行。管网最高恒定压力为0.45MPa。本单体设计流量为Q>=5.5l/s,生活泵房同时供应校区内河道西侧教学区四层及以上生活用水。一至三层生活用水采用市政压力供水管网供水压力不低于0.26MPa。
2.室内生活给水干管、立管采用钢塑复合管及配件,DN≥65mm采用沟槽式连接,DN<65mm采用螺纹连接接入卫生间给水支管(检修阀后及水表后)采用公称压力为1.25MPaPP-R给水管热熔连接。生活水池内管段需采用内
外涂塑钢管或不锈钢管。
3.室内生活给水阀门DN≥50mm采用蝶阀DN<50mm采用球阀公称压力P=1.0MPa。
4.室外明露变频生活给水管、消防管采用25mm聚乙烯发泡管保温外包不锈钢管壳。
四、消防系统
1.室内设置消火栓系统及自动喷淋系统室外消防水源由校园DN250给水管网保证,室内压力管由校园统一设置消防泵房提供。在教学区设有一消防泵房(业主另行委托总体设计单位设计)其消防水池储有二小时室内消火栓系统用水量及一小时喷淋系统用水量。单体建筑的消防水量288立方米及水压由此消防泵房保证教学区消防初期水量储于本建筑屋顶18立方米的消防水箱内并设有喷淋系统稳压设施。
2.室内消火栓系统用水量为20l/s,室外消火栓系统用水量为20l/s。室内消火栓系统为临时高压系统校园教学区消火栓系统压力管应满足本单体所需Q=20L/S,入口压力为P=0.52MPa。
3.每层均设置带灭火器组合式消火栓箱内设DN65消火栓一只DN65长度为25m衬胶龙带一条QZ19型直流水枪一支磷酸铵盐手提式灭火器5kg 2具,及启泵按钮。消火栓栓口离地1.10米。嵌入防火墙的消火栓采用墙加厚或嵌半墙的方式。
4.自动喷淋系统火灾危险等级书库为中危II级喷水强度8L/min.m2作用面积160m2。其余部分为中危I级喷水强度6L/min.m2。作用面积160m2。二层局部净空高度为9.3米的中庭按喷水强度6L/min.m2作用面积260m2考虑用水量为最不利作用面积内喷头同时喷水流量经计算为40l/s,入口压力为P=0.75MPa。
5.湿式报警阀安装详见给排水国家标准图04S206阀前后均设信号阀。
6. 消火栓系统采用公称压力P= 1.0MPa对夹式蝶阀并有明显启闭装置(消防泵进水管采用明杆楔式闸阀)。
7.消防管道采用内外热镀锌钢管DN≤100丝扣连接;DN>100 沟槽式连接。
8.在室外消火栓压力环管上设置二套消防水泵接合器喷淋环管上设置三套消防水泵接合器位置见总体。
9.除中庭部分采用动作温度为141度侧墙式闭式玻璃球喷头其余为动作温度68度的闭式玻璃球喷头;坡道入口处采用动作温度68度的易熔合金喷头喷头连接支管为DN25 。喷头如与风口、灯具或其他设备相碰可适当调整喷头位置但调整后喷头间距不大于3600mm,喷头与端墙距离不大于1800mm(中危II级不大于1700mm).净空高度大于800mm的吊顶内均设置喷头喷头为直立型喷头.所有需做精装修的部位喷头布置仅作参考施工时应按装修图施工。
10. 每个防火分区、每层分设水流指示器水流指示器前采用信号阀。
11. 喷淋横管坡度为0.2%坡向放水立管。
12.地下室自行车库灭火器按中危险级配置其余部位按严重危险等级A类配置并结合消火栓箱位置设置但变电所、配电间、机房等房间独立设置2具3kg装磷酸铵盐手提式灭火器。
五、图纸展示
下载地址
进入下载页
文件大小
6.51MB
上传作者
蓝色妖姬
文件类型
..zip