[海南]25万平超高层商务大厦给水中水湿式灭火系统施工图(顶设) -2建筑功能:商业高度类别:超高层建筑建筑面积:25万㎡地上层数:45层地下层数:4层图纸深度:施工图图纸张数:82张设计时间:2012地下室用途:商业,车库,设备用房生活供水设计:生活给水系统生产供水设计:热水系统排水设计:污水系统,废水系统,雨水系统消防设计:室外消火栓系统,室内消火栓系统,湿式灭火系统,泡沫灭火系统,灭火器配置系统供水设备:高位水箱,水泵站,稳压泵供水方式:分区供水供水分区:四区以上排水体制:污废合流,雨污分流雨水重现期:10年火灾危险等级:中危险级Ⅱ级消火栓用水量室外(L/S):30消火栓用水量室内(L/S):40大样节点:水泵,设备房布置项目位置:海南一、工程概况及设计范围br/本工程位于海口市,总建筑面积24万平米,地上主楼四十五层,副楼十七层,地下四层,裙房四层,地上为办公,商业用房,银行,地下为设备机房,汽车库,自行车库;地下四层部分为防核六级甲等人员隐蔽,(平时为汽车库).主楼建筑高度199.20米,副楼建筑高度86.20米.本工程设计包括室内给排水管道系统,消防给水管道系统,气体灭火系统及灭火器配置.图纸编辑于2012年总82张说明完整、系统完善推荐参考二、系统设计br/本工程设有生活给水系统,中水系统,生活污废水系统,雨水排水系统.br/1.生活给水系统:br/本工程市政两路进水各接入一根DN250给水管,分别设置总水表及倒流防止器后,在红线内构成环状。竖向分为六个区地下四层及三十一层分别设置生活水箱水泵房。br/2.中水系统:br/中水原水为办公楼的洗涤废水,经处理后的中水用于地下各层车库地面冲洗及室外绿地浇洒.中水机房设于地下四层,中水变频供水设备设计秒流量为1.8L/s,管网恒定供水压力为0.35MPa.br/3.空调冷却水系统:br/空调冷却水由超低噪音不锈钢逆流式冷却塔冷却后使用,冷却塔设于裙房屋面. 冷却塔补水由设于地下四层的消防水池及冷却补水变频调速泵补水.br/4.湿式自动喷水-泡沫联用灭火系统br/(1) 保护部位:地下一层~地下四层汽车库采用湿式自动喷洒-泡沫联用系统保护.br/(2) 设计参数:中危险II级:持续喷泡沫时间不小于10min自动喷洒至泡沫的转换时间:按4 L/s流量计算,不大于3min.br/... ...br/三、图纸展示 src=http://f.99jianzhu.com/v1/tfs/T1kjbTB_KT1RCvBVdK.jpg