启东市党员干部学习教育中心给排水设计全套图纸...zip
内容介绍
[江苏]启东市党员干部学习教育中心给排水设计全套图纸.p一、概述本工程为启东市行政综合服务中心地下1层地上21层建筑类别为一类高层民用建筑建筑高度89.5米。地下室为人防建筑人防部分战时内容由专业人防设计部分负责设计本次设计仅考虑平时给排水系统设计。
本工程给排水设计标高与建筑图一致±0.00相当于绝对标高3.90,标高以米计管径以毫米计给水管标高为管中心标高排水管标高为管内底标高。
二、生活给水系统
本工程最高日生活用水量为45立方/日。市政给水管网接出两根DN200管道在基地周围环通形成环状管网供本工程使用。市政供水压力为0.28MPa。 本工程采用分区供水方式。二层以下为低区采用市政压力供水;三层~十层为高区采用“生活贮水箱Ⅳ区为十九层~二十一层;Ⅰ区由市政管网压力直接供水Ⅱ、Ⅲ区采用生活贮水箱→生活水泵→高位生活水箱联合供水方式Ⅳ区由高位水箱出水经变频水泵增压后供水。各分区配水点静水压力为210Kpa~550KPa。泵房位于地上一层。卫生间管路设计由二次装修设计而定,本次设计仅考虑立管设计。
三、饮水系统
每层设开水间内设成品电开水炉(6KW)供应饮用开水。办公室均设自动饮水机供应开水。
四、消火栓给水系统
室内消火栓用水量为40L/s室外消火栓用水量为30L/s自动喷水灭火系统用水量为30L/s室内外消防总用水量为100L/s。室外消防用水由基地供水管网直接供给;室内消火栓系统由消防泵抽吸消防水池中水供给喷淋系统亦由喷淋泵抽吸消防水池中水供给;消火栓给水泵与喷淋泵均设于地下室水泵房内。本建筑所在地块内各单体建筑消防供水按一次火灾考虑消火栓及喷淋系统均设置两条供水管接至室外。消火栓给水系统分高、低二区10层及以下层为低区以上层为高区;高区消防用水由消防水泵房直接供给低区消防用水由减压阀减压后供给。地下水泵房设410立方混凝土消防水池一座屋顶水箱间设置消防水箱一只贮存18立方消防水量同处设置消防、喷淋增压稳压设备各一套满足喷淋系统及消火栓系统最不利点压力要求。 建筑物内每层设置单栓自救式消防卷盘组合型消火栓箱内配%%C65室内消火栓%%C65/25m衬胶水龙带及%%C19水枪各一副JPS0.8-19型自救式消防卷盘一套启泵按钮一只。部分搂层设置减压孔板,为栓后固定接口内安装材料详见国标04S202;栓口用水压力不大于0.50MPa。 高、低区分别设置SQS100型水泵接合器三座材料详见国标99S203/11设置位置由总体设计而定。
五、自动喷水灭火系统
本工程内设置自动喷水灭火系统;一层层高超过8米的门厅按非仓库类高大净空场所设计设计喷水强度为6L/min·平米作用面积260平米;其余设置场所为中危险级Ⅰ级设计喷水强度为6L/min·平米作用面积160平米。地下车库设计危险等级为中危险级Ⅱ级;设计喷水强度为8L/min·平方 作用面积160平方。水力报警阀设置于水设备机房及水管井;其显示信号接至防灾中心并启动喷淋泵。水力报警阀安装喷头数不超过800个。 吊顶下的喷头为下垂型喷头其余均为直立型喷头;直立型喷头溅水盘距顶150mm ;喷头动作温度均为68℃。地下车库入口处采用易熔合金喷头;喷头应具有备用其数量不得小于总数地1%且每种型号的喷头不得小于10只。初期火灾用水由消防水箱和消防增压稳压设备保证 设置SQS100型水泵接合器三座材料详见国标99S203/11设置位置由总体设计而定。
六、灭火器及其它灭火系统
消火栓设置位置同处配3kg磷酸铵盐手提式灭火器三具;电梯机房内及强弱电配电间内均应设置手提磷酸铵盐灭火器。 地下变配电室设置脉冲超细干粉灭火系统由专业厂家负责设计安装并经消防主管部门审查通过后方可投入使用。
七、排水系统
1、室内排水为生活污、废水合流。
2、地下室设潜水泵排水车库排水应有隔油措施。地下室污水泵坑均设置密闭井盖材料详见国标08S305/30。
3、室内排水管道坡度:De50i=0.025;De75i=0.015; De110i=0.012;De160i=0.007;De200i=0.004。
室内排出管道坡度:De50i=0.035;De75i=0.025; De110i=0.02;De160i=0.01;De200i=0.005。