启东市档案馆和科技馆给排水设计和施工图纸(含说明)..zip
内容介绍
[江苏]启东市档案馆和科技馆给排水设计和施工图纸(含说明)p一、概述本工程为启东市档案馆地上8层建筑类别为二类高层民用建筑建筑高度36.9米。 本工程给排水设计标高与建筑图一致±0.00相当于绝对标高3.90,标高以米计管径以毫米计给水管标高为管中心标高排水管标高为管内底标高。
二、生活给水系统
本工程最高日生活用水量为11.5立方/日。市政给水管网接出两根DN200管道在基地周围环通形成环状管网供本工程使用。市政供水压力为0.28MPa。 本工程采用分区供水方式。四层及四层以下为低区采用市政压力供水;五层~七层为高区采用生活贮水箱→变频增压泵→气压罐 联合供水方式泵房位于地上一层。卫生间管路设计由二次装修设计而定,本次设计仅考虑立管设计。
三、饮水系统
办公室均设自动饮水机供应开水。
四、消火栓给水系统
室内消火栓用水量为20L/s室外消火栓用水量为20L/s自动喷水灭火系统用水量为30L/s室内外消防总用水量为70L/s。室外消防用水由基地供水管网直接供给;室内消火栓系统由消防泵抽吸消防水池中水供给喷淋系统亦由喷淋泵抽吸消防水池中水供给;消火栓给水泵与喷淋泵均设于地下室水泵房内。本建筑所在地块内各单体建筑消防供水按一次火灾考虑消火栓及喷淋系统均设置两条供水管接至室外。消火栓给水系统消防用水由3:2比例式减压阀减压后供给阀后压力0.7Mpa。地下水泵房设410立方混凝土消防水池一座屋顶水箱间设置消防水箱一只贮存18立方消防水量同处设置消防、喷淋增压稳压设备各一套满足喷淋系统及消火栓系统最不利点压力要求。 建筑物内每层设置单栓自救式消防卷盘组合型消火栓箱内配%%C65室内消火栓%%C65/25m衬胶水龙带及%%C19水枪各一副JPS0.8-19型自救式消防卷盘一套启泵按钮一只。部分搂层设置减压孔板,为栓后固定接口内安装材料详见国标04S202;栓口用水压力不大于0.50MPa。 高、低区分别设置SQS100型水泵接合器三座材料详见国标99S203/11设置位置由总体设计而定。
五、自动喷水灭火系统
本工程内设置自动喷水灭火系统;一层层高超过8米的门厅按非仓库类高大净空场所设计设计喷水强度为6L/min·平米作用面积260平米;其余设置场所为中危险级Ⅰ级设计喷水强度为6L/min·平米作用面积160平米。一层车库设计危险等级为中危险级Ⅱ级;设计喷水强度为8L/min·平方 作用面积160平方。水力报警阀设置于水设备机房及水管井;其显示信号接至防灾中心并启动喷淋泵。水力报警阀安装喷头数不超过800个。 吊顶下的喷头为下垂型喷头其余均为直立型喷头;直立型喷头溅水盘距顶150mm ;喷头动作温度均为68℃。一层车库采用易熔合金喷头;喷头应具有备用其数量不得小于总数地1%且每种型号的喷头不得小于10只。初期火灾用水由消防水箱和消防增压稳压设备保证 设置SQS100型水泵接合器三座材料详见国标99S203/11设置位置由总体设计而定。六、灭火器及其它灭火系统 消火栓设置位置同处配5kg磷酸铵盐手提式灭火器两具;电梯机房内及强弱电配电间内均应设置手提磷酸铵盐灭火器。中心机房和档案库房采用七氟丙烷柜式气体灭火系统(需厂家配合深化设计).
六、施工安装说明
室内排水管及雨水管选用硬聚氯乙烯管管件及管材应符合现行国家标准《建筑排水用硬聚氯乙烯管材》(GB/T16800)的要求;雨水管应选用雨水专用型管材应复合耐压试验要求。排水竖管采用两个45°弯头与排出管及横管连接弯头均为门弯三通为顺水三通伸顶通气管应安装通气帽伸缩节、防火阻火措施应按《建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规程》之规定设置。检查口按设计要求安装离地坪1米。阳台、水管井、空调机房地漏采用磁性防涸地漏。地下室污水泵出水管采用内、外热镀锌钢管丝扣连接。 消防给水管道采用内外热镀锌钢管≤DN100采用热镀锌钢管丝扣连接;>DN100的管道采用内外热镀锌无缝钢管卡箍连接。 管道穿楼板处均应根据图上位置和标高结合施工实际情况及时配合土建留洞或预埋套管。排水管道穿越楼板处的空隙应用细石混凝土严密捣实并高出地坪20mm。管道穿地下室外墙及屋面应设防水套管做法详见国标02S404。
管道保温 公共部位易结冻的明露给水管采用像塑保温。
由施工单位根据有关规定分别将各种管道涂以不同颜色以便管道维修。
水泵出水管处均设置微阻缓闭止回阀(热水循环水泵除外)其余均采用旋启式止回阀。