8万平中心医院给排水屋面雨水气体消防系统施工图..rar

投稿: 消防考 更新: 2021-07-15 浏览: 3次
侵权违规举报

内容介绍

[重庆]8万平中心医院给排水屋面雨水气体消防系统施工图 -2建筑功能:医疗建筑面积:8万㎡地上层数:15层地下层数:2层图纸深度:施工图图纸张数:61张设计时间:2013地下室用途:设备用房生活供水设计:生活给水系统生产供水设计:热水系统,循环冷却水系统排水设计:污水系统,废水系统,雨水系统消防设计:室外消火栓系统,室内消火栓系统供水方式:市政供水,分区供水特殊系统:雨水利用大样节点:泵房,气体灭火,卫生间,设备房布置热水供应方式:局部热水供应项目位置:四川一、工程概况及设计范围br/本工程位于奉节县为医院项目总建筑面积约为8.0万平方米其中裙房为四层塔楼部分共十层。裙房功能为门诊、手术室和医技用房塔楼底部设备层为净化设备机房和会议管理用房五层~十三层塔楼为住院部共750个床位。地下一层为车库、专业设备用房和部分门诊、医技用房。建筑总高度约为55.0米本工程设计内容为:室内给排水系统、屋面雨水设计、室内空调循环冷却水系统、消防给水系统、气体消防系统、建筑灭火器配置设计。项目总图纸61张编辑于2013年推荐参考二、系统设计br/1、给水系统br/本工程地下一层~地上四层由市政给水管直接供水五层及以上由变频供水设备供水在泵房内设置有效容积64.0m的SUS404不锈钢生活水箱两座每座水箱配备WTS-2A型水箱自洁器一套设于水箱底部。在地下室生活水泵房内设有5WDV68型变频供水设备一套。br/2. 热水系统br/1)热源:采用溴化锂一体冷热水机组提供80C高温水作为热源热媒回水温度为55C热水压力为0.4MPa.br/2)所有热水系统热水分区与给水分区保持一致各区的水加热器的进水由同区的给水系统专管供给,热交换器采用立式半容积热交换器。住院部五~十三病房:采用四台直径为1800mm的HRV-02-4.5(0.4/1.0)型立式半容积热交换器每台热交换器的容积为4.5m换热面积为23.0m换热量为 635900Kcal/h;地下一层~四层裙房门诊:采用两台直径为1200mm的HRV-02-1.5(0.4/0.6)型立式半容积热交换器每台热交换器的容积为1.5m换热面积为12.2m换热量为 270700Kcal/h; 一~四层手术室单独配备电热水器满足24小时热水需求。
/3.雨水系统br/屋面采用内排水系统屋面雨水采用单斗重力流方式排除雨水斗采用87型屋面雨水由立管收集后下至一层出户排入室外雨水管网。br/4.空调循环冷却水系统br/冷却塔设于地下室附近室外坡地通风条件良好。本工程暖通专业采用溴化锂一体冷热水机组冷却循环水泵集成于机组内。br/... ...三、图纸展示 title=地下一层自动喷水平面图.jpg tfs/pic/v1/tfs/T1jlVTB5ZT1RCvBVdK.jpg