7天连锁酒店标准给排水施工图..dwg
内容介绍
7天连锁酒店标准给排水施工图 -2p建筑功能:酒店图纸深度:施工图
图纸张数:55张
生活供水设计:生活给水系统
生产供水设计:热水系统
排水设计:污水系统,废水系统,雨水系统
消防设计:室外消火栓系统,室内消火栓系统,喷淋系统,灭火器配置系统
供水设备:高位水箱
供水方式:市政供水
排水技术:重力排水
项目位置:广东
一 总 则
1.0.1图中管线设计标高:给水管为管中心排水管为管底标高。 图中尺寸单位:标高以米计其余均以毫米计。
1.0.2经甲方同意后方可使用否则一切后果由施工方负责。图中冷水给水管、热水管均采用PPR管材;排水管采用PVC-U管;
1.0.3管道穿过有沉降可能的承重墙或基础时应预留洞口且管顶上部净空不得小于建筑物的沉降量且不小0.15m。室内给排水立管及卫生器具的给排水管在穿过楼板时应采用机械打孔孔洞必须要采用孔壁凿毛后再用混凝土封堵。当穿过天面时应预埋防水套管。
二 冷水供水系统的设计及施工说明
2.1 2.0.1 冷水给水管要求标准 冷水的总进水管安装总水表、止回阀、闸阀等管件。(重新申请市政给水的消防水表应单独申请安装)酒店的冷水供水系统必须安装有独立的水表。
2.1.1 2.1.2 室内冷水给水管和热水给水管都是采用PPR管材采用热熔连接;冷、热水管都是用铜阀门。原则上都为“广东联塑实业有限公司”生产的管材。DN40(De50) 。从主给水管道接出的每一分路支干管都须安装有铜阀门。 采用PPR冷水给水管。
2.1.3 水管高度 H+0.5m座便器进水管高度 H+0.15m淋浴间混水阀进水管高度H+1.2m。 客房卫生间冷给水管径及安装高度要求:卫生间内热水管PPR-DN15 (De20) 冷水管PPR-DN15(De20)。室内卫生间所有给水管道均采用暗敷
2.2 2.2.1 冷水供水系统设计要求
导致最低的楼层供水压力过大的必须安装有减压阀。水压控制须冷、热水压力相匹配。 冷水系统设计以上行下给方式给水干管竖向设置为主。如果按水平干管横向敷设方式设计必须要有横向设计的施工设计说明。如果上行下给方式供水
2.2.2 客房数量在100间以下的)。此种情况在设计时需要加建不小于4吨的过渡冷水箱要求安装变频水泵恒压供水;变频泵启停受进水管(市政水管)的压力开关(P) 冷水供水按二次供水设计
2.2.3 冷水供水按二次供水设计第二种情况(即不能够满足 2.2.2 水。冷水箱的容积及供水方式按《工程应用手册》要求设计在冷水箱的出水口安装变频水泵。
2.3 2.3.1 冷水变频供水泵设计要求
安装的变频泵须有水泵基座水泵与管道连接处须安装有橡胶接头连接及减振处理。变频恒压供水泵按不同的楼高选用不同扬程、流量的多级泵
2.3.2水口的压力保0.25MPa~0.40MPa 。上行下给供水设计的水泵安装在屋面的冷水泵的压力设定可选0.15MPa~0.20MPa
2.3.3或低于用水点的必须采用多级供水泵并需依据水泵的扬程、流量的变化类选用连续型的气压罐。水泵进出的主管道的阀门选用不锈钢蝶阀。 变频泵品牌原则上为威乐泵其它品牌经甲方同意后可采用上海东方、上海凯泉泵。变频水泵扬程:(楼高*1.5);流量:大于30m3/h 。
2.4 2.4.1 冷水管的保温标准要求
保温管 + 铝箔板 进行全封闭保温。 【户外】户外冷水管道保温要求:除华南地区外全国所有7天酒店的户外的冷水供水管道和阀门都必须有保温措施。保温层须采用35mm厚度以上的橡塑
2.4.2 采用20mm厚度以上的橡塑保温管对供水的主管道做全封闭保温处理。在冷水管道施工时需对室内(除卫生间里面的管路)的所有冷水管的进行保温(即在长江以北【室内】室内冷水管道保温要求:长江以北的区域的室内冷水管道需要做全封闭保温措施(长江流经的的各省按此区域范围)室内的供水管道保温必须区域的冷水管保温要求除了卫生间内的管道不用做保温在卫生间墙以外的所有管道都必须做保温处理)。长江以南(南方)室内的冷水管道不须做保温措施。 2.4.3 30mm 。 保温管采用套管法安装可直接推过弯道施工的涂胶面至少等于材料壁厚安装时材料宜推勿拉。不能采用切割刀划开管面或用预先开槽的管材保温管采用橡塑保温材料保温管的厚度、质量应确保符合设计及规范要求。保温前先将设备、阀门表面锈蚀消除管道与设备之间间隔最少要有不能采用切开保温管安装后用胶布缠绕保温管道的划开套接法安装。
三、图纸展示
下载地址
进入下载页
文件大小
4.14MB
上传作者
沐沐
文件类型
..dwg