综合交通枢纽地下空间给排水消防人防全套施工图..rar

投稿: forever 更新: 2021-07-15 浏览: 3次
侵权违规举报

内容介绍

[广西]综合交通枢纽地下空间给排水消防人防全套施工图 -2建筑功能:交通建筑高度类别:多层建筑地下层数:2层图纸深度:施工图图纸张数:80张设计时间:2013地下室用途:人防,设备用房生活供水设计:直饮水系统排水设计:污水系统,废水系统,雨水系统消防设计:室外消火栓系统,室内消火栓系统,气体灭火系统,灭火器配置系统消火栓用水量室外(L/S):30消火栓用水量室内(L/S):30项目位置:广西一、工程概述及设计范围br/本项目包括两个子项:“南广场地下空间”和“北广场地下空间”设计内容包括:地下出站后的枢纽南、北广场地下空间中的地下综合换乘厅、地下公交车场站及换乘厅、地下出租车场站及换乘厅、地下商业、地下社会车停车库等。设计范围包括室内外给排水及水消防系统设计、场区的给排水总平面图设计包括:生活给水系统、其他用水给水系统、直饮水系统、生活污废水系统、消防排水等其他排水系统、雨水系统、消火栓给水系统、自动喷水灭火系统、建筑灭火器配置、气体灭火系统。图纸编制于2013年总80张图纸说明书完整、图纸清晰推荐参考二、系统设计br/1.给水系统br/1)生产生活用水主要包括卫生间用水、车库场站冲洗用水、工作及管理人员用水、商业员工及顾客用水、空调系统补水等。br/2)室外给水系统由长堽路延长线上的DN600市政给水管上不同部位的给水接口各引入一路DN300给水管并在北广场周围连成环状给水管网。每一路接管均设水表井水表井内设闸阀、过滤器、倒流防止器、DN300水平螺翼式复式水表、闸阀采用复式水表平时由小表计量消防时由大表计量既保证计量精度又保证消防要求.2.消火栓系统br/1)消火栓系统按照同一时间内发生一次火灾设计。室外消防用水量30L/S室内消防用水量30L/S。火灾延续时间2小时。br/2)室外消防采用低压系统室外消火栓设置于东广场内室外环状管网上间距不大于120m保护半径不大于150m。环状管网应用阀门分成不同的管段每段内室外消火栓的数量不大于5个。br/3)室内消防系统采用临时高压系统消防时保证有两股充实水柱同时到达着火点每股水柱流量按5L/S计水枪充实水柱长度不小于13m灭火时间按2h计。br/4)在地下二层东南角设有消防泵房一座。泵房内设消防水池一座有效容积400立方;设立式多级消火栓泵两台参数为:Q=30L/SH=54mN=30KW。一用一备。br/5)屋顶水箱设置于室外地面广场,有效容积为36M3为北广场提供消火栓和喷淋的早期灭火用水屋顶消防水箱分别接出消火栓稳压管和自动喷水灭火系统稳压管。br/... ...三、图纸展示 title=地下二层给排水平面图.jpg tfs/pic/v1/tfs/T1_jCTBTJT1RCvBVdK.jpg

下载地址

进入下载页
文件大小
80.59MB
上传作者
forever
文件类型
..rar

健康绿色上网,共建和谐网络环境,禁止发布任何违法信息