[大连]超高层商业综合体给排水消防地下室人防设计(含5栋建筑) -2建筑功能:住宅,办公,商业高度类别:超高层建筑地上层数:42层地下层数:2层图纸深度:施工图图纸张数:104张设计时间:2014地下室用途:人防,车库,设备用房生活供水设计:生活给水系统排水设计:污水系统,废水系统,雨水系统消防设计:室外消火栓系统,室内消火栓系统供水设备:稳压泵供水方式:市政供水,变频供水供水分区:四区以上排水体制:污废合流,雨污分流雨水重现期:10年大样节点:水泵,卫生间,设备房布置项目位置:辽宁一、工程概况及设计范围br/本项目基地位于大连市地块划分为两个分地块。包括1#、2#两栋超高层办公楼建筑建筑最高点为180.80米3#为宿舍4#、5#为商业网点。设计范围为生活给水系统、生活排水系统、屋面雨水排水系统、空调凝结水排水系统、消防给水及灭火系统、地下室人防工程等。图纸总张数为104张编制于2014年图纸说明书完整、图纸清晰推荐参考。二、系统设计br/1.生活给水系统br/1)水源:由市政给水管网供给,市政管网压力为0.3MPa。br/2)用水量:本工程最高日用水量为143.88m3/d最大时用水量为15.4m3/h。br/3)系统:1#工程生活给水系统共分3个区:一层至三层市政给水管直接供给;四层至二十一层为加压Ⅰ区Ⅰ区分为3个区4-9层为低区设置减压阀组减压阀后压力0.32MPa10-15层为中区设置减压阀组减压阀后压力0.15MPa16-21层为高区由Ⅰ区供水机组直接供水;22层以上为加压Ⅱ区Ⅱ区分为2个区22-28层为低区设置减压阀组减压阀后压力0.28MPa29层以上为高区由Ⅱ区供水机组直接供水。生活用水均由设于地下二层的1#楼生活水泵加压设备供给。2. 生活排水系统:br/本工程生活排水采用污废合流制。生活污水系统设置专用通气立管。3. 屋面雨水排水系统及空调冷凝水排水系统:br/1)屋面雨水采用重力流排水系统,雨水设计重现期P=10年,采用87型重力流内排雨水斗。塔楼屋面雨水流量q=61.09L/S,裙房屋面雨水流量q=145.95L/S。塔楼屋面按50年重现期设置溢流口。br/2)空调外机平台处设置空调凝结水排水接口排水立管底部采用间接排水。... ...三、图纸展示 title=5#楼地下二层消防干管平面图.jpg src=http://f.99jianzhu.com/v1/tfs/T1ejKTBvbT1RCvBVdK_0_0_760_0.jpg