大型图馆及地下室给排水消防施工图(一体化泵站系统)..rar
内容介绍
[温州]大型图书馆及地下室给排水消防施工图(一体化泵站系统) -2建筑功能:文化高度类别:高层建筑地上层数:14层图纸深度:施工图图纸张数:29张设计时间:2012地下室用途:人防,车库,设备用房生活供水设计:生活给水系统排水设计:污水系统,废水系统,雨水系统消防设计:室外消火栓系统,室内消火栓系统供水设备:水泵站供水方式:分区供水供水分区:两区排水体制:污废合流,雨污分流项目位置:浙江br/ul class= -2br/一 工程概况及设计范围本项目为温州市某十四层图书馆及地下室的给排水及人防设计.br/二 给水排水节能设计1、冷用水量按现行《建筑给排水设计规范》选取用水定额。2、生活给水利用市政压力直供给水保证最低点卫生器具配水点处的静水压力不大于0.35MPa 。3、卫生器具均采用节能型产品坐便器容积不大于6L。三 生活给水系统该工程市政给水压力为0.16MPa,系统分为二个区:一层至五层为低区,由市政管网直接供给,最高日用水量为 131.8m/d六~十四层为高区最高日用水量为73.3m3最大小时用水10.9m/h,采用一体式供水泵站供水高区给水压力为0.64MPa 。br/四 消防灭火系统消火栓系统为环状管网供水系统,采用临时高压制,整个消火栓系统消火栓水压均由地下室水泵房消火栓供水泵保证。室内消火栓用水量40L/S室外消火栓用水量30L/S屋顶设置消防水箱内储存18m3消防储水量。地下室设置560m3 消防水池以保证两小时消火栓用水量和一小时自喷用水量。br/五 自动喷水灭火系统自喷系统为独立供水灭火系统本楼地下一层按中危险Ⅱ级设置自喷系统为独立供水灭火系统灭火持续时间1h;自喷系统压力由水泵房自动喷水供水泵保证自喷系统工作压力为0.92Mpa。br/六 其他灭火系统建筑灭火器设置:采用磷酸?盐干粉灭火器配置型号为MF/ABC4 安装于各消防柜内配置等级为中危险级。br/七 废水排除系统废水提升管道:地下室生活废水经潜水泵提升后,排入室外管网。废水管道所用管件均为顺水管件。集水坑的潜水泵启闭由集水井液位自动控制要求高水位(液面距井底800mm)开泵低水位(液面距井底150mm)关泵。br/下载地址
进入下载页
文件大小
8.51MB
上传作者
銘記
文件类型
..rar