[温州]乐清中心综合建筑地上及地下给排水及消防施工图 -2建筑功能:科研,文化高度类别:高层建筑地上层数:9层地下层数:2层图纸深度:施工图图纸张数:31张设计时间:2016地下室用途:商业,车库,设备用房生活供水设计:生活给水系统排水设计:污水系统,废水系统消防设计:室外消火栓系统,室内消火栓系统,气体灭火系统供水设备:高位水箱供水方式:市政供水,变频供水排水体制:污废合流,雨污分流一、工程概况及设计范围:br/1.生活给水系统;2.生活污废水系统;3.雨水系统;4.消火栓给水系统;5.自动喷淋系统。br/二、管道系统:1.生活给水系统:br/本建筑给水系统分区:基地内地下室、绿化浇灌、地上1~4层利用市政压力直接供给5层以上楼层由地下室水箱和变频给水机组并联供水其中5~8层给水支管设置支管减压阀各用水单元水表入口压力控制在0.1~0.35Mpa。2.生活污废水系统:br/1).本工程污、废水采用合流制。上部建筑污废水重力自流排入室外污水管消防电梯集水坑废水采用潜水排污泵提升至室外污水管。br/2).污水经化粪池处理后排入市政污水管。3.雨水系统:br/1).屋面雨水采用87型雨水斗。br/2).屋面雨水经雨水斗和雨水管排至室外经雨水管道汇集后排至市政雨水管道。4.消火栓给水系统:br/1).本工程为一类高层建筑建筑高度大于50米。室外消火栓用水量30L/s室内消防水量为30L/s火灾延续时间按3h计。br/2).本工程地下室设室内消防水池有效容积为540m 的消防水池(其中消火栓部分432m自动喷淋部分108m)并设置消火栓泵和喷淋泵各两台(均为一用一备)。屋顶设一座有效容积为18m 消防水箱地下消防水泵房设置一套消火栓、喷淋系统增压稳压设备。室内设专用消火栓给水管网。5.自动喷水灭火系统:br/1).本工程设自动喷水灭火系统地下停车库按民用建筑中危险级Ⅱ级设计其他部位按民用建筑中危险级Ⅰ级设计。系统设计灭火用水量为30L/s火灾延续时间按1h计。6.移动式灭火器:br/本工程为ABC类场所按照民用建筑严重危险级设计;每个消防箱内配置3具型号为MF/ABC5灭火级别为3A的磷酸铵盐手提式干粉灭火器;消防控制中心、变电所、电梯机房内每处灭火器设置点均配置2具型号为MF/ABC5灭火级别为3A的磷酸铵盐手提式干粉灭火器。7.气体灭火系统:br/地下室变电所内以及地上消控室设置气体灭火系统由专业单位设计施工。 tfs/pic/v1/tfs/T1sLJTBCdT1RCvBVdK.jpg