七层环保大楼给排水及消防水喷雾灭火系统施工图(含机房设计)..dwg

投稿: 消防考 更新: 2021-07-15 浏览: 3次
侵权违规举报

内容介绍

七层环保大楼给排水及消防水喷雾灭火系统施工图(含机房设计)设计说明:有建筑功能:工业建筑高度类别:高层建筑地上层数:7层地下层数:1层图纸深度:施工图地下室用途:车库,设备用房生活供水设计:生活给水系统消防设计:室外消火栓系统,室内消火栓系统,水喷雾系统,灭火器配置系统供水方式:市政供水火灾危险等级:中危险级Ⅰ级大样节点:卫生间内容简介一、工程概况
  1、本工程建筑物层数为地上七层;按二类建筑进行防火设计。
  2、本工程架空层为设备用房及停车场建筑一层至七层环保办公用房。屋面标高26.500m。该工程占地面积为:1214M 地上建筑面积为:8173.2M2架空层面积1104.1m2建筑体积为32171M3。   二、消防给水
  消防水源;本工程消防用水由市政管网供给设DN150引入管及LXL-150型计量水度 DN150管接入消防环状管网环状管网上设有室外消火栓室外消火栓且距本建筑外墙40m以内5m以外室外消防火栓安装详国标01S201。
  消防贮水池泵房设在室外。依据甲方提供的资料室外消防环状管网由两条不同管网的给水管引入当其中一条管出现故障时另一条给水管还能保证消防水池的补水。屋顶水箱内存有15T消防专用水,水箱至最不利点消火栓静压为0.04Mpa故设增压设施达到静压0.07MPa要求。   三、室内消火栓系统
  1.室内消火栓给水管道布置成环状每层消火栓布置均应能满足火灾时任何部位有二股充实水柱到达消火栓最不利点充实水栓为10m屋面加设管道泵。室内消火栓系统加压泵为一用一备,系统设有自动巡检功能.
  2.消火栓箱除消防电梯前室及地下室外和特别注明外均采用SG24B65Z-J型 箱内配有SN65消火栓一只、DN65麻质衬胶水龙带L=25m一条QZ19水枪一支直接启动消防泵按钮和指示灯一只消防软管卷盘栓口直径25mm配胶带内径19mm长度25mm一条喷嘴口径6mm。消防电梯前室及地下室采用SG24B65Z-J型单栓配置。
  3.屋面设一个装有压力显示装置的检查用的消火栓 。
  4.消防电梯井底设有2.2m 的排水井和11.3L/S流量的排污潜水泵。   四、自动喷水灭火系统
  1.本工程的火灾危险等级按中危险Ⅰ级设计作用面积160平方米喷水强度6.0L /min·m。
  2.自动喷水灭火系统设有自动巡检功能.,地下室泵房设有二台自动喷水灭火系统加压泵,一用一备。
  3.地下一层至四层各层设有减压孔板配水管入口的压力为0.4Mpa。上部管网压力满足要求。
  4.自动喷水灭火系统共设四套ZSS150型湿式报警阀组每个湿式报警阀组控制的喷头数少于800只。   五、水喷雾灭火系统
  1.本工程柴油发电机房型及小型贮油间采用水喷雾灭火系统保护。喷雾强度20L/m ·min响应时间小于45s持续工作时间0.5h。系统设一个雨淋阀组雨淋阀前的水源接屋顶消防水箱出水管及1座室外消防水泵接合器和水喷雾灭火系统加压泵。雨淋阀电磁阀入口处应带过滤器。
  2.水喷雾喷头工作压力均大于0.35Mpa。
  3.地下室泵房设有二台水喷雾系统加压泵,一用一备。   六、灭火器设置
  火灾类型为A类, 配置场所的危险等级严重危险级。
  灭火器设于专用箱内.专用箱设在消火栓下面.箱内设手提式磷酸铵盐MFA5二具.
  

下载地址

进入下载页
文件大小
2.36MB
上传作者
消防考
文件类型
..dwg

健康绿色上网,共建和谐网络环境,禁止发布任何违法信息