某高层综合楼给排水及消防施工图..dwg

投稿: 再见 更新: 2021-07-15 浏览: 3次
侵权违规举报

内容介绍

[广西]某高层综合楼给排水及消防施工图设计说明:有建筑功能:办公高度类别:高层建筑地上层数:12层图纸深度:施工图生活供水设计:生活给水系统排水设计:雨水系统消防设计:室外消火栓系统,室内消火栓系统,干式灭火系统,灭火器配置系统供水设备:高位水箱,水池供水方式:市政供水项目位置:广西内容简介一、工程概况   1、本建筑是广西某市综合楼共十二层一层为商场二层到十一层为办公楼十二层为会议大厅层高3.6米;总建筑面积约6100平方米。室内外高差为0.45m。
  2、室内给水工程(包括室外部分);室内排水工程(包括室外部分);消火栓系统雨水系统自动喷淋系统的设计。   二、系统设计   1.给水系统
  a、生活用水标准及用水量:50L/人.日。生活用水量45立方米。
  b、从市政给水管网引入一根DN100的给水管至水表井。市政给水管网最高水压为0.45MPa常年供水水压为0.40MPa。
  c、给水系统采用水池、水泵、水箱的联合给水方式。
  d、消防水箱供水由生活水泵抽水供给。
  2、排水系统
  a 、排水量:污水量:按生活用水量90%计本工程最高日排水量约为41m3/d
  b、排水管设环形通气管:注:环形通气管应在横支管上最始端的两个卫生器具之间接出并应在排水支管中心线以上与排水支管呈垂直或以45度连接然后将环行通气 管逐层与主通气立管或副通气立管连接凡有环行通气管的场合都有通气立管。   3、雨水系统
  a、本工程设独立的雨水系统雨水有组织排至建筑附近雨水沟经明沟沉砂井雨栓进后排入市政雨水系统。
  b、屋面雨水与阳台雨水各成系统分别排至雨水沟。   4、消火栓系统
  a、设水泵和水箱的消火栓给水方式
  b、消防用水量:室外消火栓20L/S室内消火栓10L/S火灾延续时间:2.00h自动喷水灭火系统:30L/S火灾延续时间1.00h
  c、室内消防用水量:10L/秒同时使用水枪数量:2支。
  d、室内消火系统为独立的系统在室内布置成环状管网室内消火栓采用消防软管卷盘组合型。   5、室内灭火器的配置
  1、底层消防控制室配电间设两具MFZL-4F干粉灭火器;二~十一层楼梯设MFZ-4磷酸胺盐干粉灭火器两具;十二层音响室空调处理室各设两具干粉磷酸铵盐灭火器。
  2、灭火器的配置的位置详见各层平面图。
  

下载地址

进入下载页
文件大小
1.74MB
上传作者
再见
文件类型
..dwg