内容介绍
[河南]中医院综合病房楼给排水及消防系统施工图(大院出品)设计说明:有建筑功能:医疗高度类别:多层建筑地上层数:6层地下层数:1层图纸深度:施工图设计时间:2015年地下室用途:设备用房生活供水设计:生活给水系统生产供水设计:热水系统排水设计:污水系统,废水系统,消防排水消防设计:室外消火栓系统,喷淋系统,灭火器配置系统排水体制:污废合流消火栓用水量室外(L/S):25消火栓用水量室内(L/S):10大样节点:卫生间项目位置:河南内容简介一、工程概况级设计范围本工程为河南省XXXX中医院综合病房楼项目。本工程地下一层地上六层建筑高度为22.2m为多层公共建筑。
本工程设有生活给水系统、生活污水系统、生活热水系统、消火栓给水系统、自动喷水灭火系统、灭火器配置。
二、系统设计
1.生活给水系统:
1)、本工程最高日用水量为42.00m3/d最大时用水量为5.80m/h。给水管道引自院区已有给水管网供水压力为0.35MPa。
2)、本工程所有洗脸盆水龙头采用感应水嘴蹲式大便器采用脚踏式自闭冲洗阀诊室采用感应式水嘴防溅成品洗手池淋浴间采用双管脚踏淋浴器盥洗池水龙头采用肘式开关小便器采用感应式冲洗阀其他卫生器具尽量采用非手动开关。
2、生活热水系统:
1)、病房卫生间内装电热水器本设计仅预留热水器进水管道。
3、生活污水系统:
1)、本工程采用污、废合流制排至室外污水管道经化粪池后进入医院污水处理站处理室外部分管道另行设计。
2)、本工程排水管道采用伸顶通气排水系统。
3)、屋面雨水外排部分详见建筑图。
4)、空调冷凝水管道位置见建施废水排至室外散水。
4、消火栓给水系统:
1)、本工程为综合病房楼地下一层地上六层建筑体积约19500m室内消火栓用水量为10L/s室外消防水量为25L/s火灾延续时间按2小时。
2)、在地下一层统一设有消防泵房与消防水池消防水池有效容积不小于为378m储存本工程2小时室内外消火栓用水量与1小时自动喷淋用水量。在本工程(院区内最高)屋顶设有高位水箱及增压稳压装置其中水箱有效容积为18m3.
3)、消火栓系统由消防泵房内的消防水泵供水。室内外消火栓泵流量为40L/s扬程为60m共两台一用一备。消火栓系统在院区内成环布置在环网上按规范设室外消火栓满足各个建筑的室外消火栓水量及消防扑救面用水。室内消火栓系统在院区内成环布置本工程室内消火栓系统由两路接自院区室内消火栓。
5、自动喷淋系统:
1)、本工程为综合病房楼设自动喷淋给水系统火灾危险性为中危险Ⅰ级喷水强度为 6L/min·m作用面积160m自动喷淋用水量 25L/s火灾延续时间1小时。
2)、自动喷淋系统的喷淋泵设在地下一层消防泵房内喷淋泵流量30L/s扬程为70m共两台一用一备。
3)、湿式报警阀设在消防泵房内共设4个湿式报警阀本工程需1个湿式报警阀,其他为预留。
4)、自动喷淋系统共设两套水泵接合器位置统一设置。
6、灭火器配置:
室内灭火器配置根据《建筑灭火器配置设计规范》病房楼按A类火灾严重危险级配置手提式磷酸铵盐干粉灭火器灭火器配置级别为 3A灭火器最大保护距离15m;消防控制室及变配电室为E类火灾中危险级配置手提式磷酸铵盐干粉灭火器灭火器配置级别为 2A灭火器最大保护距离20m。灭火器设置于灭火器箱内其顶部离地面高度不应大于1.5m底部离地面高度不应小于0.08m灭火器箱不得上锁。灭火器配置位置及数量详见平面图。