高层酒店给排水全套施工图..dwg
内容介绍
高层酒店给排水全套施工图设计说明:有高度类别:高层建筑地上层数:23层地下层数:1层图纸深度:施工图图纸张数:11张生活供水设计:生活给水系统生产供水设计:热水系统排水设计:污水系统,废水系统,消防排水消防设计:室外消火栓系统,湿式灭火系统供水设备:高位水箱,水池供水方式:市政供水供水分区:三区消火栓用水量室外(L/S):30消火栓用水量室内(L/S):40内容简介一 .生活给水系统设计1.该酒店最大日用水量为414.942m3/d最大时用水量为34.46m3/h。
2.给水系统竖向分为3个区:低区为负1层至地上四层由市政管网直接供水;中区为六层至 十四层由中区变频泵供水为下行上给式给水横管布置在在五层(设备层)为防止市政管网短时停水中区管网通过减压阀与低区连接;高区为十五层至顶层由高区变频泵供水为上行下给方式横管布置在顶层楼板上。 二 .消火栓系统设计
1.消防水量:室内消防用水量为43.04L/S室外为30L/S。
2.火栓系统竖向分为两个区:低区为负一层至地上十四层;高区为十五层至顶层。高区和低区共用一套消防泵高区和低区之间用减压阀连接。 三 .自动喷淋给水系统设计
1.喷淋设计用水量:该建筑物为中危险等级喷淋水量为23.50L/S。
2.自喷共有三套独立系统:低区为负一层至地上十七层包含两套系统呈对称布置;高区为十八层至顶层。高区和中区共用一套喷淋泵中间用减压阀连接。
3.配水管变径应采用异径管不得使用补心。
4.湿式报警阀为成套设备包括供水控制阀报警阀水力警铃延时器等。
5.二十四层电梯井上设高位消防水箱其公称容积为30t有高区生活泵向水箱供水水箱底标高为87.7m。生活和消防共用一座水池水池容积为501t有效水深为2.7m底标高为-4.0米顶标高为-1.0米。 四.排水系统设计
1.该酒店最大设计排水量为26.19L/S。
2.生活污废水直接排入城市市政污水管网厨房含油污水经隔油箱处理后再排入城市污水市政管网。
3.设备层以上的标准层(6-23层)生活污水在设备层集中后有两条排水总管排至室外污水管网设备层以下层生活污水就近排入室外污水管网。 五.热水系统设计
1.热水系统分为高,中低三个区分区高度同生活给水系统。由于低区只有厨房用热水用水量较小中低区合并共用一套热水系统中区水加热器通过减压阀向低区厨房供水。
下载地址
进入下载页
文件大小
861.10KB
上传作者
不贵图
文件类型
..dwg