双栋高层塔楼给排水及消防施工图(顶级设计院)..dwg

投稿: forever 更新: 2021-07-15 浏览: 3次
侵权违规举报

内容介绍

[北京]双栋高层塔楼给排水及消防施工图(顶级设计院)设计说明:有建筑功能:商业高度类别:高层建筑地上层数:10层地下层数:2层图纸深度:施工图设计时间:2014年地下室用途:商业,车库生活供水设计:生活给水系统排水设计:污水系统,废水系统,雨水系统消防设计:室外消火栓系统,室内消火栓系统,气体灭火系统,灭火器配置系统供水方式:市政供水供水分区:两区项目位置:北京内容简介一、工程概况及设计范围   本项目为商业用地用地面积约为0.71公顷容积率为2.8; 建筑限高为45m。
  其中地上建筑面积19,880 m2和地 下建筑面积11,540 m2;地上为2栋高层塔楼及裙房;地下主要为管理用房、地下车库、人防区和设备用房等功能。   二、系统设计   (一).生活给水系统
  1.水源:本工程水源为市政自来水。市政给水管网供水压力为 0.30MPa。消防水源采用市政自来水。
  2.从市政管网上引入2根DN200给水管网在建筑周围形成环状供水管网可以满足本建筑的消防和生活用水量。引入管总表后设置倒流防止器。
  3.给水分区:本建筑生活给水系统分为2个区供水。
  4.生活给水的供水方式为下行上给。
  5.给水计量:商业餐饮设置水表计量水表采用远传式水表水箱补水及空调补水等水表采用普通机械水表。   (二).中水系统
  1.水源:本工程中水水源为市政中水。市政中水管网供水压力为 0.20MPa。
  2.中水分区:本建筑中水系统分为2个区供水。-2层~1层为低区由城市中水管网直接供给;2层及以上为高区;由水箱和变频泵组加压供给;中水泵房设于地下二层。   (三).热水系统
  1.本工程地下一层淋浴间设太阳能热水系统采用开式强制循环间接加热系统。屋面设置平板型太阳能板,太阳能热水为热媒经地下二层水箱换热并存储同时设置电热水器辅助热源水源由自来水同区水源供给保证冷热水压力匹配统一太阳能热水采热系统控制夜间放空控制防冻措施全年使用。   (四).生活污、废水排水系统
  1.本工程卫生间内污、废水排水采用合流式排水。地上层污、废水均采用重力流排出室外。地下室污、废水由积水坑收集后经潜水排污泵提升排出室外。消防电梯旁边设有消防电梯集水坑和潜水排污泵提升排出室外。   (五).雨水排水系统
  1.本工程屋面雨水采用重力流排水方式。雨水经由雨水斗、雨水立管排入室外雨水管网。排水设计重现期为10年。   (六).七氟丙烷自动灭火系统设计说明
  对气体灭火保护区机房进行七氟丙烷(HFC-227ea)设计。

下载地址

进入下载页
文件大小
22.37MB
上传作者
forever
文件类型
..dwg

健康绿色上网,共建和谐网络环境,禁止发布任何违法信息