203M超高金融中心给排水、消防、冷却水系统施工图(顶级设计院)..dwg

投稿: monto 更新: 2021-07-15 浏览: 3次
侵权违规举报

内容介绍

[上海]203M超高金融中心给排水、消防、冷却水系统施工图(顶级设计院)设计说明:有建筑功能:商业高度类别:超高层建筑地上层数:38层地下层数:3层图纸深度:施工图地下室用途:人防,车库,设备用房生活供水设计:生活给水系统排水设计:污水系统,废水系统,雨水系统消防设计:室外消火栓系统,室内消火栓系统,气体灭火系统,灭火器配置系统供水设备:高位水箱,水泵站,稳压泵供水方式:市政供水供水分区:两区排水体制:污废分流排水技术:重力排水消火栓用水量室外(L/S):40消火栓用水量室内(L/S):30大样节点:水泵,泵房,卫生间,集水坑热水供应方式:局部热水供应项目位置:上海内容简介工程概况及设计范围   XXXX金融大厦位于上海市,是一个集餐饮.商业.办公于一体的超高层公共建筑,基地面积27667m,地上建筑面积114082m,地下建筑面积49876m.地下三层,地上三十八层.建筑高度为170米,本工程设计标高±0.000等于绝对标高5.000.室内外高差为1.0M.
  XXXX金融大厦的建筑给排水,消防给水,气体灭火系统,冷却循环水系统设计及总体设计.   1.给水系统   市政进水管为DN300,两路接入,供生活和消防用水.   (1)生活用水量
  最高日用水量:1528m/d
  (2)供水方式
  市政管网 地下车库地面冲洗.绿化及道路冲洗等用水.冷却塔补水设单独水泵系统供水,分别从地下三层消防兼用水箱和二十八层水箱取水.
  (3)计量方式
  总体近红线处设置计量水表.其它单位根据需要就近设置计量水表.
  (4)热水供应
  a.地下淋浴间热水供应采用局部集中供应方式,容积式电热水器制备热水.
  b.餐厅的热水供应采用局部集中供应方式,天然气热水器制备热水.
  c.标准层热水制备采用局部单个电热水器方式.   2.排水系统   (1)生活排水量同用水量(冷却塔补水除外)
  (2)室内生活排水采用污,废分流,并设置专用通气立管和环形通气管.   3.雨水系统   屋面雨水排水采用重力排水方式,雨水重现期为10年.
  屋面雨水和总体雨水汇集后排至银城北路和东园路市政雨水管.   4.消防系统   (1)消防用水量
  室内消火栓:40L/s
  室外消火栓:30L/s
  火灾延续时间为三小时.
  湿式系统:35L/s 火灾延续时间为一小时.
  (2)室内消火栓系统:采用直接串联消防泵供水方式.
  消防水泵设在地下三层消防水泵房和十七层水泵房,均为一用一备。
  平时由二套稳压装置保证消防管网水压.分别设在十七层和PH层.
  系统分高低两区.高区为十七层以上,低区为十七层以下.
  (3)自动喷淋系统:采用直接串联消防泵供水方式.
  a.自动喷淋灭火系统消防泵.稳压泵.消防水箱设置同消火栓灭火系统湿式灭火系统按报警阀分区,各层分区见喷淋系统图.
  根据消防部门要求,中庭喷淋系统采用独立系统.
  b.各区设湿式报警阀,各层各防火分区设水流指示器.平时由屋顶消防水箱保证报警阀前水压.部分湿式报警阀前设置减压阀.
  c.主要变配电室.通信机房.柴油发电机房采用FM200气体灭火系统.
  (4)消火栓和喷淋系统均在室外设置地上式水泵接合器.   5.冷却水系统   西侧五层屋顶设冷却塔五台,分别供空调冷冻机组所需冷却循环水.
  另在五层屋顶和38F屋顶设密闭式冷却塔六台,供办公层所需用户冷却水.
  各系统冷却塔系统设自动反冲洗过滤器一台,用于冷却循环水旁滤,并设置加药系统.
  

下载地址

进入下载页
文件大小
141.77MB
上传作者
monto
文件类型
..dwg

健康绿色上网,共建和谐网络环境,禁止发布任何违法信息