综合档案馆给排水、虹吸雨水及高压细水雾消防系统施工图..dwg
内容介绍
[安徽]综合档案馆给排水、虹吸雨水及高压细水雾消防系统施工图设计说明:有建筑功能:文化高度类别:高层建筑地上层数:9层图纸深度:施工图设计时间:2015年生活供水设计:生活给水系统排水设计:污水系统,废水系统消防设计:水喷雾系统供水设备:水泵站供水方式:市政供水供水分区:两区排水体制:污废合流,雨污分流大样节点:水泵,泵房,卫生间,设备房布置项目位置:安徽内容简介一、工程概况及设计范围 本工程为XXXX综合档案馆。 地上9层高度36.2m总建筑面积:8856m2。本工程给排水设计包括以下内容:建筑物内生活给水系统;排水系统;室内消火栓给水系统;自动喷水灭火系统。建筑物内灭火器配置。 二、系统设计 (一).生活给水系统
市政管网压力约为0.26MPa由市政给水干管各引入2根DN250进水管(引入管上设计量水表和倒流防止器)在地块内形成环状管网。1~3层生活给水由市政给水管网直接供给4~9层由无负压供水设备加压供给。 (二).排水系统
本工程室内排水采用污、废水合流制排入市政污水管。室外排水采用雨、污分流制。屋面雨水采用重力排水系统,设计重现期采用10年;室外雨水设计重现期采用2年道路设雨水口。屋面和室外雨水收集后经室外雨水管网排至市政雨水管网。 (三).消防给水系统
本工程消防系统设置消室内消火栓系统;自动喷淋灭火系统。
屋顶水箱有效容积为40m 为自喷系统、消火栓系统共用位于主楼屋顶。消防水池有效容积432m。消火栓泵和喷淋泵位于地下室泵房内。 (四).虹吸雨水系统
参照合肥市暴雨强度重现期P=50年进行虹吸雨水系统设计。
雨水斗布置在天沟内天沟要求连通、水平无坡度。连接在同一悬吊管上的雨水斗斗体安装在同一水平面上确保雨水斗在同一水位进水使系统不进气呈有压流状态。 (五)高压细水雾系统
高压细水雾系统由高压细水雾泵组、细水雾喷头、区域控制阀组、不锈钢管道以及火灾报警控制系统等组成。
1)系统持续喷雾时间30min。
2)开式系统的响应时间不大于30s;
3)闭式系统作用面积按140m2/;
4)最不利点喷头工作压力不低于10MPa。
根据保护对象的火灾危险性及空间尺寸选用高压细水雾喷头。
下载地址
进入下载页
文件大小
4.78MB
上传作者