高层办公楼给排水、空调水系统及消防系统施工图..dwg

投稿: 奢求 更新: 2021-07-15 浏览: 3次
侵权违规举报

内容介绍

高层办公楼给排水、空调水系统及消防系统施工图设计说明:有建筑功能:办公高度类别:高层建筑地上层数:8层地下层数:1层地下室用途:车库生活供水设计:生活给水系统排水设计:污水系统,雨水系统消防设计:室外消火栓系统,室内消火栓系统,湿式灭火系统,灭火器配置系统内容简介一、工程概况及设计范围    本建筑为办公楼总建筑面积约 11748.67平方米。地下层为自行车库一层至三层为开畅式办公用房四层以上为普通办公用房。建筑总高 35.48m。本工程属二类建筑耐火等级为一级。
   本设计包括地面以上部分和地下部分的给排水设计含以下内容:给水系统、污水系统、雨水内排水系统、空调凝结水排水系统、消火栓系统、自动喷水灭火系统及建筑灭火器配置。   二、系统设计   (一).生活给水系统
   水源由市政自来水管网供至区内生活水池生活供水泵抽取水池内的水加压供至屋顶生活与消防共用高位水箱(水箱有效容积为 26m )再经配水管网供至各给水点。水泵启停由屋顶水箱内的液位传感器控制水箱进水管上设浮球阀防止液位超高。本项目最高日用水量 60m /d。生活给水池调节容积不应小于 30m 可与消防水池合建但应有保证水质的措施。   (二).污水系统、雨水内排水系统、空调凝结水排水系统
   本工程的污水直接排出室外粪便污水经化粪池处理后排入市政排水管网设伸顶通气管。首层以上的排水采用重力流方式排出室外;部分屋面的雨水作内排水雨水经雨水斗沿设于室内的管道以重力自流方式排出室外;空调凝结水经专用管道汇集后排至室外地面。   (三).消防系统
  1. 消防用水量
  室外消火栓用水量 20L/S;室内消火栓用水量 20L/S;室外消防用水量由室外管网供给。室内消防用水量按 2小时的消火栓水量计算;喷淋系统用水量 20L/S按一小时计算共计 216m 。设于室外紧邻本楼处。可与生活给水池合建。
  2. 消火栓系统
   消火栓系统采用临时高压给水系统,初期火灾由屋顶消防水箱、稳压设备满足消防水量、水压;火灾延续时间内消防水量、水压由设在地下室的消防泵和设于室外紧邻本楼处的消防水池提供。消火栓供水泵通过两条管道与室内消火栓管网相连室内消火栓管网成竖向环状布置。   (四).自动喷水灭火系统
   本工程火灾危险等级为中Ⅰ危险级喷水强度 6 L/min·m 作用面积 160m 最不利喷头工作压力大于 0.10MPa。
  采用湿式自动喷水灭火系统。仅在地下层及地上一至三层设置自动喷水灭火系统自动喷水灭火系统采用临时高压给水系统,初期火灾由屋顶消防水箱引出的专用管道将水箱的水引至湿式报警阀前满足喷淋水量、水压;火灾延续时间内喷淋水量、水压由设在地下室的喷淋泵和设于室外紧邻本楼处的消防水池提供。
  