高层综合办公大楼给排水及消防施工图..dwg

投稿: 不贵图 更新: 2021-07-15 浏览: 3次
侵权违规举报

内容介绍

高层综合办公大楼给排水及消防施工图设计说明:有建筑功能:办公高度类别:高层建筑地上层数:8层地下层数:1层图纸深度:施工图地下室用途:设备用房生活供水设计:生活给水系统排水设计:雨水系统,消防排水消防设计:室外消火栓系统,室内消火栓系统,灭火器配置系统供水设备:高位水箱,稳压泵供水方式:市政供水,高位水箱供水排水体制:污废合流,雨污分流消火栓用水量室外(L/S):20消火栓用水量室内(L/S):20内容简介一、工程概况   **大楼为一栋高层建筑总高度为40.5m ,建筑总面积约11600m2。   二、系统设计   1.给水系统:主、副楼一~二层均由市政管网直接供水三层以上采用水池→水泵 →屋顶水箱→用户的供水方式。为方便计量主、副楼分设水表。
  2.消防系统:
  ①基地内室外消火栓消防用水量20L/S由两路市政管网进水在基地内形成环网在总体适当位置设置室外消火栓。
  ②新闻大楼室内消火栓消防用水量20L/s采用临时高压系统在屋顶设有12m3 的消防水箱供火灾初期使用。 泵房内设有室内消火栓消防加压泵,火灾时直接从室外消防环网抽水环状供水至各个消火栓。
   每层适当位置设单出口消火栓箱保证两股充实水柱同时到达室内任意部位。
   室内消火栓系统在室外适当位置设置水泵接合器。
  ③**大楼自动喷水灭火系统用水量30L/S。在地下室的集中水泵房内设有自动喷淋 加压泵,在屋顶上设有稳压泵和150L的稳压罐。平时管网压力不足时由稳压泵和 稳压罐稳压火灾时由消防泵直接从室外消防环网抽水灭火。
  3.排水系统:
  室内污废合流并设环状通气管及专用通气立管。
  室外雨污分流 ,雨水经总体雨水管道收集后排入云山路上的市政雨水管网。
  污、废水汇总后排入格栅井处理再排入云山路上的市政污水管。
  

下载地址

进入下载页
文件大小
2.74MB
上传作者
不贵图
文件类型
..dwg

健康绿色上网,共建和谐网络环境,禁止发布任何违法信息