[江苏]单体住宅楼给排水及消防设计设计说明:有建筑功能:住宅地上层数:16层地下层数:1层图纸深度:施工图设计时间:2013年地下室用途:车库生活供水设计:生活给水系统生产供水设计:热水系统排水设计:污水系统,废水系统消防设计:室外消火栓系统,室内消火栓系统供水设备:高位水箱供水方式:市政供水供水分区:两区排水体制:污废合流排水技术:重力排水大样节点:卫生间项目位置:江苏内容简介一.工程概况及设计范围1. 本工程为香榭尚品9#楼地下自行车车库一至十六层为住宅建筑高度为44.8m二类高层住宅。
2. 本专业设计包括单体室内生活给排水管道系统、室内消火栓给水系统、灭火器配置。 二.单体生活给排水管道系统
1.市政给水管网水压0.3MPa可满足小区5F及以下生活用水故本工程1F至5F住宅生活用水由市政给水管网直供6F及以上由无负压供水设备提供。6F及以上生活给水系统竖向分为两个区:11F~16F为Ⅰ区该装置的出口压力设为0.68MPa,6F~10F为Ⅱ区该装置的出口压力设定为0.44MPa用水均必须单独设水表计量。
2. 生活用水量标准为300L/P.d;水表均设置于管道井内水表由自来水公司统一安装。
3. 室内生活排水采用污、废水合流的系统每根立管设出屋面的伸顶通气管和通气帽.消防电梯排水排至集水坑通过排污泵(一用一备)提升排到室外雨水检查井.
4.雨水系统:采用单管重力流外排水。 三.室内消火栓系统及灭火器配置
1. 消火栓给水系统:消防流量:室内l0/s,室外15l/s,消防二小时用水量由消防泵房供应.火灾初期用水量储存在2#楼屋顶18T消防水箱内.消防泵房合用系统所需水压为0.70MPa。
2. 本工程室内消火栓竖向成环9F及以下消火栓采用SNW65-111-H减压稳压型消火栓。地下室选用单栓室内消火栓.