高层宾馆给排水及消防施工图(含地下室)..dwg
内容介绍
高层宾馆给排水及消防施工图(含地下室)设计说明:有建筑功能:宾馆高度类别:高层建筑地上层数:22层地下层数:1层图纸深度:施工图设计时间:2009年地下室用途:车库生活供水设计:生活给水系统生产供水设计:热水系统排水设计:污水系统,雨水系统,消防排水消防设计:室外消火栓系统,室内消火栓系统,干式灭火系统,灭火器配置系统供水设备:高位水箱,水池供水方式:市政供水,高位水箱供水消火栓用水量室外(L/S):30消火栓用水量室内(L/S):40内容简介一、工程概况及设计范围1.本子项设计范围包括室内给水排水、消防系统。
2.该建筑总高75m。地上二十二层地下一层车库。建筑总面积31309.6m2。
二、给排水设计
1.水源采用城市自来水市政给水管网压力0.30Mpa。该建筑裙房及塔楼一到五层生活给水由市政管网直接供给。六层及其以上由水箱-水泵联合供水。
2.排水系统雨污分流污水经化粪池处理后排入市政污水管网。厨房污水经隔油池处理后排入化粪池。
三.消防设计
1. 消防用水量 该建筑为高级宾馆室外消火栓用水量30L/s室内消火栓用水量40L/s。
2.消防水池 室内外消防用水量采用全部贮存消防用水量为:374.00M。设于地下车库内。
3.屋顶消防水箱 设于屋顶水箱间内,消防水箱供消火栓和自动喷淋前10分钟用水。消防水箱底相对标高:75.60m。火灾初期由屋顶消防水箱供水。
4.消防水池通气管安装,见国标90S319-17施工,设钢性防水套管,管材采用DN219无缝钢管.
四.自动灭火系统设计
1.配电房、发电机房和空调机房等采用七氟丙烷气体灭火系统。
2.根据《建筑灭火器配备设计规范》设计。
五. 自动喷淋
1.喷淋系统 地下车库自动喷淋水量为30L/s属中危险级Ⅱ级。自动喷淋报警阀前给水管网接自屋顶水箱自喷出水自动喷淋水泵结合器自动喷淋水泵出水管。
2.自动喷淋报警阀共设四套。负一层设一套和裙房一层和二层共用一套塔楼一层到十四层共用一套十四层以上共用一套。每层防火分区设水流指示器和信号阀。
下载地址