超高层住宅楼给排水及消防系统施工图..dwg

投稿: 橙子 更新: 2021-07-15 浏览: 3次
侵权违规举报

内容介绍

[安徽]超高层住宅楼给排水及消防系统施工图设计说明:有建筑功能:住宅高度类别:超高层建筑地上层数:33层地下层数:2层图纸深度:施工图图纸张数:14张设计时间:2010年地下室用途:车库生活供水设计:生活给水系统生产供水设计:热水系统消防设计:室外消火栓系统,室内消火栓系统,湿式灭火系统,灭火器配置系统供水设备:高位水箱供水方式:市政供水,变频供水供水分区:三区排水体制:雨污分流排水技术:重力排水雨水重现期:5年大样节点:卫生间项目位置:安徽内容简介一.工程概况及设计范围
  本工程为XXXX项目5-1地块A区本子项为该工程的05号楼子项。5号楼为底层带有商业网点的32+1高层住宅。
  本工程室内及室外用地红线范围内的给水系统、污水排水系统、废水排水系统、雨水排水系统、消火栓消防系统、自动喷水灭火系统和小型给排水构筑物以及建筑灭火器配置。
  二.生活给水系统
  1.本子项最高日用水量为108.5mŒ3/d最高日最大小时用水量为11.3mŒ3/h。
  2.本工程高层住宅给水竖向分为3个区的给水系统。-2层~4层为低区5层~18层为中区(其中5~11经减压阀减压后供给)19层~32层为高区(其中19层~25层经减压阀减压后供给)低区由市政管道直接供水中区和高区分别采用一套生活变频供水设备从低位生活转输水箱吸水二次加压供水。各分区中入户管的水压不大于0.35MPa。
  3.各系统的工作压力:低区工作压力按实际中区为0.90MPa;高区为1.30MPa。
  4.生活变频供水设备和低位生活转输水箱设在地下一层的生活泵房内。生活转输水箱采用组合式不锈钢板水箱在水箱内设水系统自洁消毒器保证供水水质卫生。
  5.根据甲方要求住宅考虑热水系统。只考虑每户予留强排式天然气热水器及预留接管。
  三.污水和废水系统
  1.本工程采用雨、污分流的排水体制对生活污水和雨水分系统进行排放。
  2.本子项最高日生活污水排水量为97.65mŒ3/d。
  3.住宅卫生间污水采用双立管排水系统设置伸顶通气管和专用通气立管。住宅厨房及生活阳台污水采用单立管排水系统仅设伸顶通气管底层卫生间单独排出。 
  4.住宅卫生间采用不同层排水。
  5.对设在地下室或半地下室内不能采用重力流方式排放的污废水设置集水坑和潜污泵提升排出。
  四、雨水系统
  1.各屋面均设有雨水排水系统和排出超设计重现期雨水的溢流设施。该溢流设施的位置请详建施图。
  2.屋面雨水排水系统按5年设计重现期设计。雨水排水系统和溢流设施的总排水能力不小于50年设计重现期。根据成都地区暴雨强度公式50年设计重现期的降雨强度为q5=4.18L/s·100mŒ2。
  3.屋面雨水采用重力流排水系统有组织排至室外雨水口或检查井。
  4.住宅空调冷凝水、阳台雨水经管道收集后有组织地间接排至室外排水设施。
  五、消防给水系统
  1.本工程消防给水系统采用区域性临时高压消防体制集中设置消防水池、消防加压泵房和屋顶消防水箱。
  2.本小区单体建筑室内消火栓系统竖向分为两个区-2~7层为低区;8~32层为高区;保证最低位置消火栓栓口静水压力小于1.0MPa。
  3.本工程在地下室及底层商业网点设置自动喷水灭火系统。地下室按中危险Ⅱ级布置喷头;底层商业网点按轻危险级布置喷头。
  4.本工程地下停车库为Ⅰ类停车库采用水喷淋灭火系统湿式报警阀设在报警阀间。
  