高层住宅给排水及消防施工图(含地下室人防)..dwg
内容介绍
高层住宅给排水及消防施工图(含地下室人防)设计说明:有建筑功能:住宅地上层数:11层地下层数:1层图纸深度:施工图地下室用途:人防,车库生活供水设计:生活给水系统排水设计:污水系统消防设计:室外消火栓系统,室内消火栓系统,雨淋系统,灭火器配置系统供水设备:高位水箱,稳压泵供水方式:市政供水排水体制:污废合流火灾危险等级:中危险级Ⅱ级消火栓用水量室外(L/S):15消火栓用水量室内(L/S):10大样节点:水泵,厨房,卫生间内容简介一、工程概况及设计范围本工程系住宅楼,地下一层平时为汽车库(耐火等级为中危险二级)战时为防空室,地上部分十一层.
该楼生活给水系统、排水系统、消防系统、生活消防水泵房;根据业主方要求:给水配管接至厨房、卫生间留接口。
二. 给排水系统
1、水源由小区内生活给水管网供给,要求水压不小于0.30MPa.
2、地下室至五层由小区生活给水管网直接供水,2、六层以上(含六层)由13#楼生活水泵房供水。
3、室外管道设计给水管道压力0.30MPa,施工时均需按有关规定试压及验收。
4、生活污水排入室外化粪池预处理后排入城市污水管网.
三. 消防给水系统
室外消火栓消防用水量:15L/s.室内消火栓消防用水量:10L/s.火灾延续时间:2h.自动喷水灭火设备用水量:25L/s.火灾延续时间:1h.
(1)室内消火栓给水系统
1)本工程室内消火栓给水设临时高压给水系统,由13#楼地下室消防水泵房及高位消防水箱联合供水。
2)地下室至第六层(包括六层)采用减压稳压型消火栓。
(2)自动喷淋灭火系统
1)地下室汽车库设置自动喷水灭火喷头动作温度为68°C,喷淋管所须压力为0.41MPa .
2)在车库入口处防火卷帘两侧设置闭式自动喷水加密喷头保护喷头与卷帘距离为0.5m。
3)喷淋管道标高除注明者外,原则上贴梁安装如遇矛盾待二次装修时可按实际情况调整管道标高和喷头位置.
... ...
下载地址