某综合示范基地给排水及消防施工图..dwg

投稿: 乙方领 更新: 2021-07-15 浏览: 3次
侵权违规举报

内容介绍

[湖南]某综合示范基地给排水及消防施工图设计说明:有建筑功能:教育高度类别:多层建筑地上层数:3层图纸深度:施工图设计时间:2014年生活供水设计:生活给水系统排水设计:污水系统,废水系统,雨水系统消防设计:室外消火栓系统,室内消火栓系统,干式灭火系统供水设备:高位水箱,水池供水方式:市政供水,变频供水排水体制:污废合流火灾危险等级:中危险级Ⅱ级消火栓用水量室外(L/S):30消火栓用水量室内(L/S):5,15大样节点:卫生间项目位置:湖南内容简介工程概况及设计范围
  本工程设计内容包括:给水系统、排水系统、灭火器设置、消火栓系统。
  (一)生活给水系统
  1、本工程位于城市管网末端市政给水管间断性供水供水压力不稳定约为 0.15MPa。
  2、本工程最高日用水量为48.00m/d;最大小时用水量9.00m/h
  3、给水系统不分区。a、一层~三层由剧场一层生活给水泵房的生活水箱和变频给水泵供给。
  (二)生活污水系统
  1、本工程采用废、污合流制。最高日排水量为43.20m/d室内±0.00以上污废水重力自流排入室外污水管。
  2、卫生间设环形通气管、主通气立管与污水排水管道相连通气管伸出屋面2m。
  3、生活污水经化粪池后排入室外排水管网。
  (三)雨水系统
  顶层屋面雨水排水系统详见建筑施工图。
  (四)消火栓给水系统
  1、本工程室内消火栓用水量 15L/S;室外消火栓用水量 30L/S。
  2、本工程室外仅有一路市政给水管在剧场一层的消防水池储存室外消防用水量(216m)室外消防采用临时高压制消防水池设供消防车用水的取水口室外消防管在场地内连成环状管网。
  3、本工程设室内消火栓给水管网采用临时高压制竖向不分区。室内消火栓给水由剧场一层的消防水池(432m)和室内消火栓水泵联合供给。并由设在剧场屋顶的18m消防水箱与增压稳压设备保证火灾初期10min内的消防水量与水压。
  4、消火栓给水泵控制:消防泵房内设室外、室内消火栓加压泵各二台均为一工一备。火灾时由消防泵房和消防控制中心启动水泵并报警。泵启动后反馈信号至消防控制中心。消防水泵设手动启停和自动启动。消防水泵控制设置机械应急启泵功能。
  (五)移动式灭火器
  1、灭火器的配置按中危险级配置最小配置2A。
  2、各层走道、楼梯间等位置设MF/ABC4型手提式磷酸铵盐干粉灭火器。
  