大型通信枢纽中心给水及泵房施工图(大院出品含冷却塔)..dwg

投稿: 一样无忧 更新: 2021-07-15 浏览: 3次
侵权违规举报

内容介绍

[海南]大型通信枢纽中心给水及泵房施工图(大院出品含冷却塔)设计说明:有建筑功能:商业高度类别:多层建筑地上层数:5层图纸深度:施工图设计时间:2015年生活供水设计:生活给水系统排水设计:消防排水消防设计:室外消火栓系统,室内消火栓系统,气体灭火系统,灭火器配置系统供水设备:水泵站,水塔大样节点:水泵项目位置:海南内容简介工程为中国移动XXXX数据中心工程位于澄迈县。数据中心机房楼建筑面积为24644.05m2一层层高5.1米二至五层层高4.65m建筑高度23.98m。
  本设计范围包括本建筑内的生活给水排水系统消火栓系统自动喷水系统;气体灭火系统和空调系统供排水系统做土建预留后期配合工艺部分设计。
  二、给水系统
  1.本工程设有生活给水系统和生产用水系统(空调)。
  2.冷却塔位于屋顶屋顶补水管均由一层制冷机房接入沿新风机房管井接入屋顶冷却塔采用双路供水一路由市政直接供给另一路由室外地下水池经加压泵加压供给保证用水可靠性。本次设计只做冷却塔及加湿供水管道条件预留后期配合工艺部分设计。
  3.水质满足国家《生活饮用水卫生标准》的要求。
  4.系统分区划分:本建筑供水1层为低区由市政直接供给2层以上为高区由室外地下泵房加压供给。
  三、消防系统
  1.该建筑耐火等级为二级;设计范围:消火栓系统 、自动喷水灭火系统、气体灭火系统以及手提式灭火器。
  2.消火栓系统:
  1)室内消火栓系统
  A.室内消火栓系统入户压力大于等于0.45MPa。
  B.室内采用临时高压消火栓系统:由园区设置的室外消防水池供水经消防泵房内的消火栓加压泵加压供给供水压力不小于0.45MPa。
  C.消火栓给水泵控制:火灾时按动任一消火栓处的起泵按钮或消防中心均能启动消防主泵水泵房设手动应急起泵按钮启动该泵并报警。水泵启动后反馈信号至消防控制中心。
  D.消火栓箱采用薄型组合式消防柜SG18D65Z-J(单栓)材质:钢-铝合金。配置DN65mm消火栓个、DN65mm、L25m麻质衬胶水带一条∅19直流水枪一支、消防软管卷盘一套软管长25m胶带内径不小于∅19喷嘴口不小于6mm。
  ... ...