[长沙]大型文体中心屋面虹吸雨水排水系统施工图设计说明:有建筑功能:文化高度类别:单层建筑图纸深度:施工图设计时间:2015年排水设计:雨水系统特殊系统:虹吸雨水项目位置:湖南内容简介1、设计基本参数
  设计重现期10年及相应的5min暴雨强度q5长沙地区。
  设计重现期 P=10年q5=4.62 L/s·100m2
  2、其他技术要求
  (1)虹吸雨水排水系统虹吸排水沟无需做坡度应保证水平建议天沟尺寸为500x300mm。
  (2)悬吊管与雨水斗出口的高差为1m。
  (3)悬吊管设计流速大于1m/s保证悬吊管内无淤泥。
  (4)管道内最大负压值应小于0.08Mpa。
  (5)各节点压力差值不超过5kpa能满足压力平衡要求。
  (6)悬吊管的流速大于1.0m/s,立管的流速大于2.2m/s。
  (7)排水管系出口流速不宜大于2.5m/s,如大于此应采取消能措施。
  (8)检查口设置在离室内地面1.00m处。
  ... ...
  