宁夏国际会展中心给排水及消防施工图..dwg
内容介绍
宁夏国际会展中心给排水及消防施工图设计说明:有建筑功能:其他结构形式:钢结构图纸深度:施工图地下室用途:人防生活供水设计:生活给水系统,直饮水系统排水设计:雨水系统,消防排水消防设计:室外消火栓系统,室内消火栓系统,喷淋系统,消防炮系统,湿式灭火系统,灭火器配置系统供水设备:水泵站,稳压泵供水方式:市政供水,变频供水项目位置:宁夏内容简介设计说明:一、设计范围
1.本设计范围包括用地红线内建筑单体生活给排水、雨水排水及消防设计。用地红线内室外场地的生活给排水、雨水排水及消防设计由室外工程总协调单位负责设计。
2.建筑单体设计内容考虑预留直饮水(净水)系统机房及容量。该部分待业主确定用水要求后另行补充设计。
二、生活给水系统
1.生活给水系统由市政管网与变频供水泵组联合供水。平时由市政水直供市政水压不足时加压供水。市政管网水源水压可保持在0.20MPa以上。设计由广场西路和西侧规划道路分别接入DN200给水管。
2.用水量:本工程生活用水最大日用水量为160m/d.最大时用水量为32.03m/h。
3.市政引入管设总水表绿化用水单独计量。
三、消火栓给水系统
室外消火栓系统采用低压制从市政管网引双路进水形成环状管网并与生活给水管网室内消火栓系统采用临时高压制火灾时系统启动消火栓加压泵,可满足本工程室内消火栓系统用水量和水压要求。
四、自动喷水灭火系统
本工程采用湿式自动喷水灭火系统。除变配电室、弱电设备机房、地下室检修管廊、消控中心、厕所等房间和不宜设置自喷系统的场所外其余房间均设有自动喷水灭火系统。
五、消防炮系统
1.该系统应用于净空大于12米的展厅。
2.系统采用湿式系统消防炮处设置启泵按钮。消防炮布置满足两股水射流同时到达被保护区域的任一部位。
六、室内排水系统
1.室内采用污废水分流排放,设置主通气立管和环型通气管。生活污水经化粪池、含油废水经隔油池集中处理后,排入市政污水管网。
2.地下室水泵房、制冷机房、变配电间等排水由明沟汇聚至集水坑经潜污泵提升排入污水管网。
3.屋面及室外场地雨水均为有组织排放。屋面采用虹吸压力流排水与重力流相结合方式。屋面排水能力满足不小于50年重现期暴雨时泄流量。