超齐全高档写字楼给排水全套施工图(含10套水系统)..dwg
内容介绍
超齐全高档写字楼给排水全套施工图(含10套水系统)设计说明:有建筑功能:办公高度类别:高层建筑地上层数:18层地下层数:3层图纸深度:施工图图纸张数:73张地下室用途:车库,设备用房生活供水设计:生活给水系统生产供水设计:热水系统排水设计:污水系统,雨水系统,机房排水,消防排水消防设计:室外消火栓系统,室内消火栓系统,喷淋系统,预作用系统,湿式灭火系统供水设备:高位水箱,水泵站,稳压泵,水塔供水方式:市政供水,变频供水,分区供水,高位水箱供水供水分区:三区排水体制:污废合流排水技术:重力排水火灾危险等级:中危险级Ⅰ级,中危险级Ⅱ级消火栓用水量室外(L/S):30消火栓用水量室内(L/S):40特殊系统:直饮水大样节点:水箱,水泵,卫生间热水供应方式:全日供应热水内容简介一、工程概况及设计范围1、本设计范围包括建筑红线以内的室内外给排水管道及消防管道等设计。
2、本套设计图纸为室内给水排水及消防设计。
3、直饮水站房我院提供设计要求承包商负责二次设计并负责安装、调试、试运转、验收等。
4、特殊消防系统:FM200气体灭火系统、由专业消防工程设计公司负责详细设计。本次设计仅预留钢瓶间并预留电信号控制线及土建预留安装泄压阀位置。
本工程设有生活给水系统、直饮水系统、生活热水系统、中水回用水系统、生活污水系统、雨水排水系统、屋面冷却水补水系统、消火栓给水系统、湿式自动喷水给水系统、预作用自动喷水灭火系统。
给水设计秒流量为1.50L/s.采用分区供水方式。一至六层采用低压变频节能增压自动供水设备加压供水;七层以上采用高压变频节能增压自动供水设备加压供水方式。
二、生活给水系统
(1)水源:本工程的供水水源为城市自来水据甲方提供的设计资料引入一根DN200的给水管道另引入一根DN150的给水管道经总水表后接入供水压力0.18MPa。
(2)根据建筑高度本建筑生活给水系统在竖向分为三个区。
(3)低区利用市政自来水压力直接供水。高区由设在地下一层给水泵房的生活水箱V =25m。
(4)备加压供水中区经减压阀组减压后供水。
(5)恒压变频供水设备(恒压值1.00MPa)设有3台水泵二用一备每台水泵Q=8m/hH=100m;每套供装置水泵均配置为1台变频1台工频1套隔膜气压罐及变频控制柜。
三、直饮水系统
(1)直饮水净化系统设备水源为市政自来水净化处理工艺选择以膜单元为核心综合砂滤、炭滤、软化等处理工艺净水供水采用变频泵组供给循环消毒方式系统由控制中心进行集中控制。从使用安全角度考虑采用两套直饮水系统设备共同运行方式。
(2)直饮水系统分为低区和高区低区为地下一层~九层由加压设备加压后再经减压阀减压后供水;高区为十层~十八层由加压设备直接供水。
(3)本系统供应开水及常温直饮水水源均为直饮水。厨房饮水供应由厨房工艺设计时统一考虑本设计仅预留直饮水管道接口。
四、生活热水系统
(1)热水供应部位:厨房、卫生间洗手盆、淋浴间等。
(2)热水供应系统:各用水点均采用分散热水供应系统。
(3)厨房选用商用燃气容积式热水器两台由暖通专业满足通风要求。卫生间洗手盆及淋浴间选用全电脑智能型。
五、中水系统
(1)中水水源及回用:市政规划有中水管道目前尚未敷设。所以本工程中水水源暂由市政自来水替代。中水回用水用于二层以上卫生间冲厕用水回用水量为42m/d。
(2)根据建筑高度中水系统在竖向分为高、低两区。
... ...
下载地址