大型会展中心给排水消防施工图(虹吸雨水系统)..dwg
内容介绍
[宁夏]大型会展中心给排水消防施工图(虹吸雨水系统)设计说明:有建筑功能:其他结构形式:钢筋混凝土结构图纸深度:施工图图纸张数:42张设计时间:2006年以前年生活供水设计:生活给水系统排水设计:污水系统, 废水系统, 雨水系统消防设计:室外消火栓系统, 室内消火栓系统排水体制:污废分流排水技术:虹吸雨水(满管)消火栓用水量室外(L/S):30消火栓用水量室内(L/S):30大样节点:卫生间, 集水坑项目位置:宁夏资料目录li 给排水平面图 li 自动喷淋平面图 li 机房大样图 li 水泵房给排水平面图 li 水箱间给排水平面图 li 冷却塔大样图 li 生活给水透视图 li 自喷透视图 li 排水系统透视图 li 集水井排水透视图 li 虹吸雨水排水透视图 li 冷却水系统原理图 li 卫生间给排水大样图 li 消防管井大样图内容简介1.生活给水系统由市政管网与变频供水泵组联合供水。平时由市政水直供市政水压不足时加压供水。市政管网水源水压可保持在0.20MPa以上。设计由广场西路和西侧规划道路分别接入DN200给水管。
2.用水量:本工程生活用水最大日用水量为160m/d.最大时用水量为32.0m/h。3
3.市政引入管设总水表绿化用水单独计量。
1.设计参数:
(1)室外消火栓用水量:30L/s;
(2)室内消火栓用水量:30L/s;
(3)火灾延续时间:3.0h。
2.消火栓给水系统:
室外消火栓系统采用低压制从市政管网引双路进水形成环状管网并与生活给水管网合用。
室内消火栓系统采用临时高压制火灾时系统启动消火栓加压泵,可满足本工程室内
消火栓系统用水量和水压要求。
3.消防水池储存三小时室内消火栓、一小时自喷与消防炮系统用水量有效容积不少于900m3
火灾初期10分钟的消防用水由二层夹层18m 消防水箱提供,地下消防泵房设有一套增压设施3(消火栓系统专用)。消火栓给水系统设置了二套消防水泵接合器。
4.消火栓箱靠墙时暗装靠柱时明装。
本工程采用湿式自动喷水灭火系统。除变配电室、弱电设备机房、地下室检修管廊、消控中心、厕所等房间和不宜设置自喷系统的场所外其余房间均设有自动喷水灭火系统。
编制于2006年共42张。
下载地址
进入下载页
文件大小
18.37MB
上传作者
橙子
文件类型
..dwg