一类高层办公楼给排消防施工图..dwg
内容介绍
[浙江]一类高层办公楼给排消防施工图设计说明:有建筑功能:办公高度类别:高层建筑结构形式:钢筋混凝土结构地上层数:24层地下层数:1层图纸深度:施工图图纸张数:27张设计时间:2014年地下室用途:车库生活供水设计:生活给水系统消防设计:室外消火栓系统, 室内消火栓系统, 喷淋系统供水方式:分区供水供水分区:三区消火栓用水量室外(L/S):40消火栓用水量室内(L/S):40大样节点:卫生间项目位置:浙江资料目录li 给排水设计说明 li 给排水平面图 li 机房层给排水平面图 li 喷淋平面图 li 卫生间大样图 li 喷淋系统原理图 li 给排水系统原理图内容简介一、工程概况1、本工程为一类高层办公楼地下一层为车库建筑高度95.15米。
2、设计内容包括室内生活给排水系统、雨水系统、消火栓给水系统、自动喷水灭火系统、建筑灭火器的配置。
二、系统工况
1、给水系统:建设单位提供2个市政给水接口市政水压约为0.25MPa。2层以下由室外给水管网直接供水3层以上由地块内生活加压泵站供水。
1~2层为直供区3~14层为加压低区15~24层为加压高区。
2、排水系统:
1)、室内污、废水采用合流制污水经化粪池处理后排至市政污水管。
2)、污、废水采用旋流降噪特殊单立管排水系统。
3)、地下室排水:地下室设排水沟汇集至集水坑由潜污泵抽至室外检查井。
4)、屋面雨水经雨水落水管排至室外雨水管网本工程设计重现期取5a。
3、消防系统:
本工程采用区域消防系统设置一座470T消防水池、水泵房(位于地下车库)和屋顶36T消防水箱(位于2#楼屋顶)。消防水池储存室内消火栓用水和喷淋用水室外消防水量由室外消防环网供给。
本建筑消防用水量:室内消火栓用水量40L/s室外消火栓用水量40L/s火灾延续时间2h;喷淋用水量40L/s火灾延续时间1h。
编制于2014年共27张
下载地址
进入下载页
文件大小
2.16MB
上传作者
美萍
文件类型
..dwg