检测站及其管理用房给排水施工图..dwg

投稿: 辩论队 更新: 2021-07-15 浏览: 3次
侵权违规举报

内容介绍

[江苏]检测站及其管理用房给排水施工图设计说明:有建筑功能:办公高度类别:多层建筑结构形式:钢筋混凝土结构建筑面积:3635.3㎡地上层数:4层图纸深度:施工图图纸张数:39张设计时间:2009年生活供水设计:生活给水系统排水设计:污水系统,雨水系统,消防排水消防设计:室外消火栓系统,室内消火栓系统,喷淋系统排水体制:雨污分流雨水重现期:10年项目位置:江苏资料目录li 总平面图 li 消防系统图 li 自喷系统图 li 给排水平面图 li 给排水系统图 li 雨水系统图 li 卫生间给排水大样图 li 水泵房大样图 li 水池进水给水系统图 li 消防水泵给水系统图内容简介一、设计概况
  1 一~四层为办公一层部分为汽车库。工程总建筑面积约为3635.3平方米建筑高度为18.90米。
  2 本工程为建筑高度低于24米的设置集中空调系统的多层办公楼需设置室内外消火栓消防给水系统、自动喷水灭火系统以及建筑灭火器。
  3 本工程设计范围:(1)室内给水、排水;(2)消防给水及建筑灭火器配置;(3)建筑红线内室外给排水。
  二、基本设计参数及相关说明
  1.生活给水系统
  (1)最高日生活用水量为11m3/d;最大时用水量为1.65m3/h。
  (2)市政给水管网最低压力入户0.30MPa,自来水引入管引龙藏大道城市自来水管管径为DN100,采用市政管网直供。
  2.排水系统
  (1)室外雨污水分流排放雨水汇总后排入城市雨水管;污水汇总后排入城市污水管。污水采用伸顶通气单立管排水系统。
  (2)最高日污水量为10m/d。
  (3)雨水设计重现期P采用:建筑屋面10年室外场地2年。暴雨强度公式参照南京地区
  3.消防系统
  本建筑一~四层为办公一层部分为汽车库。建筑消防按照建筑的功能以及体量综合考虑。
  (1)本工程消防给水系统设有:a.消火栓给水系统;b.闭式自动喷水灭火系统;
  (2)消防用水量(3)消防水池容量按2小时室内外消火栓用水量与1小时自动喷水灭火系统用水量之和确定一次火灾用水量为360m3。
  