[山东]7780平车间水暖消防施工图设计说明:有建筑功能:工业建筑高度类别:多层建筑结构形式:其他结构建筑面积:7780㎡地上层数:6层图纸深度:施工图图纸张数:17张设计时间:2010年供水方式:市政供水供水分区:无雨水重现期:5年消火栓用水量室外(L/S):25消火栓用水量室内(L/S):5,15项目位置:山东资料目录li 车间水暖.dwg: li 水暖设计说明 li 给排水系统原理图、消防水箱原理图、消防设备和主要材料明细表 li 采暖系统原理图(1) 散热器连接详图 li 采暖系统原理图(2) li 负一给排水、消防平面图 li 一层给排水、消防平面图 li 二层给排水、消防平面图 li 三~五层给排水、消防平面图 li 六层给排水、消防平面图 li 屋顶给排水、消防平面图 机房屋顶给排水平面图 li 负一层采暖平面图 li 一层采暖平面图 li 二层采暖平面图 li 三~五层采暖平面图 li 六层采暖平面图 li 管线综合.dwg: li 管线综合图(共三张文件中只有第三张)内容简介 本工程为某公司小件车间为多层厂房。本工程建筑面积7780平方米。地上六层建筑高度23.50米。建筑结构形式为:框架结构;设计合理使用年限为50年抗震设防烈度为7度;耐火等级为一级。设计范围:本设计范围包括建筑的给水排水、消防、采暖、防排烟及通风。本工程设有给水系统、排水系统、雨水系统、消火栓系统、干粉灭火器设置、防排烟及通风系统、采暖系统。
给水系统:本工程由城市管网供水供水压力0.3MPa。水压超过0.35MPa,入户管需设减压阀。计量方式:在一层管道井内设入户总表。本工程设计秒流量为 3.53 L/s。
排水系统:本工程卫生间污废水采用合流制。通气方式:直接伸顶通气。伸顶透气管高出屋面500mm。透气管超过屋面需设避雷装置。
雨水系统;屋面雨水按规定的设计重现期为5年降雨历时5min降雨强度4.03L/(S 100m).
消火栓给水系统:室内消火栓用水量为15L/S;室外消防水量为25L/S;火灾延续时间2小时。室外消防水量由室外消防管网提供... ...
采暖系统:冬季采暖室外计算干球温度:-6°C,室外平均风速:3.3m/s。室内设计温度:办公室、车间:20°C,门厅、卫生间16°C。热源:采暖供回水温度60/50°C系统工作压力0.4MPa... ...