商用写字楼综合大厦优秀给排水设计图纸(含90余页设计说明)..dwg
内容介绍
[江苏]商用写字楼综合大厦优秀给排水设计图纸(含90余页设计说明书)设计说明:有建筑功能:住宅, 办公, 商业, 宾馆, 娱乐, 餐饮, 体育高度类别:高层建筑结构形式:钢筋混凝土结构建筑面积:32000㎡地上层数:20层地下层数:2层图纸深度:施工图图纸张数:17张设计时间:2010地下室用途:车库, 设备用房, 其它生活供水设计:生活给水系统生产供水设计:热水系统排水设计:污水系统, 废水系统, 雨水系统消防设计:室内消火栓系统, 喷淋系统, 气体灭火系统, 湿式灭火系统, 灭火器配置系统供水设备:高位水箱, 水泵站, 气压水罐, 水池供水方式:市政供水, 变频供水, 分区供水, 高位水箱供水供水分区:三区排水体制:污废分流, 雨污分流排水技术:重力排水火灾危险等级:中危险级Ⅰ级消火栓用水量室外(L/S):30消火栓用水量室内(L/S):40特殊系统:游泳池, 按摩池, 气体消防大样节点:水箱, 水泵, 泵房, 卫生间, 集水坑, 阀门管件, 设备房布置热水供应方式:集中热水供应, 全日供应热水项目位置:江苏资料目录li 设计说明书 li 地下二层平面图 li 地上一层平面图 li 地上层平面图 li 标准层平面图 li 屋面层平面图 li 给水轴测图 li 排水轴测图 li 自动喷淋轴测图 li 热水轴测图 li 消火栓轴测图 li 雨水轴测图内容简介 本综合楼位于江苏省南京市建筑面积约3.2万m2。地上部分20层地下为2层。地上部分总高度66.9m地下部分的深度为9.0 m结构形式为框架体系。一层到六层为裙房结构每层面积约1750m2。地下二层东侧为车库西侧为设备机房(主要包括水泵房、消防水池间、污水间、强弱电井、新风竖井、回风竖井等)地下一层为机电间(主要包括柴油发电机室、高低压室、变电室、控制室、空调机房、加压风机室等)首层到地上四层裙房部分为商场和空调机房首层主楼部分有一个35×8.5的大门厅以及总服务室等等二层主楼有洗衣间、广播室、接待室等等三层主楼为健身房、宾馆新店、桑拿浴室、更衣室、淋浴间等四层主楼部分为娱乐室、职工宿舍等等。地上五层裙房部分为食品库、主副食加工间和制作间主楼部分为餐厅。地上六层裙房部分为多功能厅主楼部分为咖啡室、酒吧间、办公室等等。地上七层到二十层是标准客房每层面积约1000m2每层二十套客房。编制于2010年设计说明及计算书。
下载地址
进入下载页
文件大小
3.94MB
上传作者
少数期待
文件类型
..dwg