五星级酒店消防设计图纸(大空间智能灭火)..dwg

投稿: 胡波 更新: 2021-07-15 浏览: 3次
侵权违规举报

内容介绍

五星级酒店消防设计图纸(大空间智能灭火)设计说明:有建筑功能:商业,酒店高度类别:高层建筑结构形式:钢筋混凝土结构地上层数:11层图纸深度:施工图图纸张数:11张设计时间:2014排水设计:消防排水消防设计:室外消火栓系统,室内消火栓系统,喷淋系统,消防炮系统,灭火器配置系统供水设备:高位水箱,水泵站,气压水罐,水池供水方式:市政供水,变频供水,分区供水,高位水箱供水供水分区:两区火灾危险等级:中危险级Ⅰ级消火栓用水量室外(L/S):30消火栓用水量室内(L/S):30特殊系统:消防炮大样节点:水箱,水泵,阀门管件资料目录li 图纸目录 li 消防设计说明 li 首层消防平面 li 二层消防平面 li 三层消防平面 li 四层消防平面 li 五层消防平面 li 六至九层消防平面 li 十层消防平面 li 十一层(复式下层)消防平面 li 十一层(复式上层)消防平面 li 消火栓给水原理图 li 消喷给水原理图内容简介 本工程为五星级酒店消防设计。室外消火栓用水量30L/S火灾延续时间3小时室外消火栓用水由市政管网供给市政为低压给水系统保证消火栓压力不小于0.10MPa。室外给水管网设有两条引入管与市政给水管网相连水量及水压均能满足室外消火栓的要求。室外消火栓管网在建筑物周围布置成环状室外消火栓管网上每隔120m设一室外消火栓消火栓距建筑物外墙大于5m距路边小于2m距 水泵接合器距离不大于40m。室外消火栓采用SS100型 ,其安装详标准图集01S201。室外给水管详水施图。
   编制于2014年共11张图。