广东某信息机房七氟丙烷灭火系统设计图..dwg
内容介绍
广东某信息机房七氟丙烷灭火系统设计图内容简介11、设计依据:中华人民共和国国家标准气体灭火系统设计规范GB50370-2005
2、设计范围:
本设计包括:电池室、电源室、通信电源/电池室
3、设计灭火方式:
防护区采用全淹没灭火方式设计成组合分配系统,具有同时保护选择灭火 功能。
4、产品选型:
设备选用某公司生产的ZM-120型HFC-227ea自动灭火系统。
5、设计原理:
本系统具有自动、手动及机械应急操作三种启动方式。自动状态下当防护区 发生火警时气体灭火控制器接到防护区两独立火灾报警信号后立即发出联动信 号(关闭通风空调等)。经过30秒时间延时气体灭火控制器输出24伏直流电。 启动灭火系统。HFC-227ea经管网释放到防护区控制器面板喷放指示灯亮同 时控制器接收压力讯号器反馈信号。防护区内门灯显亮避免人员误入。
当防护区经常有人工作时可以通过防护区门外的手动/自动启止器使系统从 自动状态转换到手动状态当防护区发生火警时控制器只发出报警信号不输 出动作信号。由值班人员确认火警按下控制器面板或击碎防护区门外紧急启动 按钮即可立即启动系统喷放HFC-227ea灭火剂。当自动、手动紧急启动都失 灵时可进入储瓶间内实现机械应急操作启动。只需拔出对应防护区启动瓶上的 手动保险销拍击手动按钮即可完成整套系统的启动喷放工作操作简单。
6、1)喷咀采用MPT径向射流型喷咀喷咀孔口面积待管网竣工后经计算确定 。
2)输送灭火剂的管道采用无缝钢管。其质量应符合 GB/T8163《输送流体用无 缝钢管》GB5310《高压锅炉用无缝钢管》等的规定。且内、外镀锌。各种管壁 厚如下: ......