温州市某堆垛储物仓库给排水施工图..dwg
内容介绍
温州市某堆垛储物仓库给排水施工图建筑功能:工业厂房地上层数:5层出图日期:2009供水方式:市政供水供水分区:无污废水排水体制:合流设计内容:给排水,消火栓,自动喷水设置场所火灾危险等级:仓库危险级Ⅱ级内容简介一、工程概况:本工程位于浙江温州本建筑为二期工程 2-7地块 1-3#立库建筑高度 23.70m为堆垛储物仓库火灾危险性类别为丙类耐火等级为二级。三、生活给水系统设计:1、生活给水方式为市政给水管网直供。2、一至四层卫生间大便器采用自闭式冲洗阀大便器五层卫生间大便器采用低水箱冲落式大便器。3、所有给水附件为节水型不得采用淘汰产品。四、室内消防栓系统设计:1、本工程室内消火栓用水量 10L/s火灾延续时间 3小时火灾初期 10分钟消防用水储存于 2-6#地块增值加工用房屋顶消防水箱。2、消火栓用钢板箱体铝合金框消火栓箱箱内配 SN65消火栓水枪口径∅=19mm尼龙衬胶水带 ZN65 L=25m手动启泵按钮一个。3、消防水泵和消防水池设在 2-6#地块地下室供应整个厂区室内消火栓系统一次灭火用水水池容积 500t。4、室外设消防水泵接合器与其他建筑共用具体位置详见总平图纸。五、排水系统设计:1、本工程室内排水采用污废合流污水经过化粪池处理后排入市政污水管网。2、屋面雨水设计重现期 P=2t=5minq=490L/s.ha。3、屋面雨水排放采用侧入式雨水斗和 87型雨水斗。六、自动喷水灭火系统:1、本建筑为堆垛储物仓库设计最大堆垛高度 4.40m设自动喷水灭火系统按仓库危险级Ⅱ级设计灭火用水量 50L/s。火灾延续时间按 2小时计算火灾初期 10分钟消防用水储存于 2-6#地块增值加工用房屋顶消防水箱。2、喷淋水泵和消防水池设在 2-6#地块地下室供应整个厂区自动喷淋系统一次灭火用水水池容积 500t。3、本建筑喷头采用 68°C立式喷头由三组湿式报警阀供水报警阀设在一层报警阀间报警阀距地 1.2m。