某游泳馆游泳池循环水处理及加热、空气恒温恒湿施工图..dwg
内容介绍
某游泳馆游泳池循环水处理及加热、空气恒温恒湿施工图内容简介二、设计范围:1、游泳池循环水处理设备系统;
2、游泳池水体加热恒温系统;
3、游泳池室内空气处理(恒温恒湿)系统。
三、系统设计:
1、游泳池与嬉水池采用同一套设备总水量约476方循环周期:6h
循环流量:83.3m3/h;附加系数取1.05;
2、池水循环方式:混合流(逆流)式从池底取循环流量的30-40%、池
面取循环流量的60-70%参与循环从池底均匀布水以利于水体有效循环和
加冷热水混合均匀当关闭池底回水管时系统为逆流式循环;
3、游泳池水温:设计水温28℃;
4、池水加热方式:地源热泵热源(甲方提供)、混合型空气源热泵结合
对游泳池进行加热恒温日常使用时利用混合型空气源热泵对空气除湿回
收的热量对游泳池水体进行恒温不足时由地源热泵补充;
5、循环过滤设备:从新的水质标准要求的需要出发本设计选用过滤精
度高且目前较为先进的板框式硅藻土过滤机组以确保出水水质。
6、池水消毒方式:采用臭氧辅以氯消毒的方式。
四、电气配置说明:
1、游泳池初次加热时间:≤48h;
2、初次加热所需热源配置功率:≥254.4Kw;
3、设备配置:硅藻土过滤机组功率:5.5Kw混合型空气源热泵:38.64
Kw;混合型空气源热泵在日常运行过程中为常开可以提供水加热输出功率
87.6Kw满足空气加热除湿和回收热能对水体恒温的需要;
4、全部设备总配电功率约55Kw。
五、空气恒温恒湿系统:
1、游泳馆空气设计换气次数:≥3次/h设备换气量:22000m3/h;
2、送、回风管的设计风速:≤6.5m/s主风管截面积:≥1.0㎡;
3、游泳池空间除湿量:≥80L/h;
4、游泳馆空气设计温度:>游泳池水温1-2℃。
六、其他:
1、游泳池循环系统管材选用UPVC管压力等级1.0MPa;
2、淋浴加热系统、太阳能加热系统、强制淋浴系统管材选用PPR热
水管耐压等级1.6MPa;
3、未说明或注明的附件等(泳道线、池灯、溢流口、给水口、吸污口、
扶梯等)均参照图集《04S107》施工。