温州某二十三层住宅楼给排水施工图建筑功能:综合楼地上层数:23层地下层数:2层出图日期:2009供水分区:三区污废水排水体制:分流设计内容:给排水, 消火栓, 自动喷水地下室用途:人防, 车库内容简介本大楼位于浙江省温州市,由一幢23层综合办公楼及一幢9层电信大楼组成地下层均为2层。设计范围:室内外给水排水、水消防及灭火器设计。 1.市政供水压力为0.25MPa一至三层利用市政压力直接供水四层及以上各层采用水池-变频水泵供水系统.为管理方便二幢大楼所有系统各自独立设备设于地下室各自泵房内。新华书店单独计量。
某楼供水系统分高低区高区(10F~23F)变频给水泵型号为50DL12-12x10(Q=3.5l/s,H=122m, 二用一备)低区(4F~9F)
变频给水泵型号为50DL12-12x5(Q=3.5l/s,H=61m, 二用一备)生活水池有效容积为54M3。
电信楼变频给水泵型号为50DL12-12x5(Q=3.5l/s,H=61m, 一用一备)生活水池有效容积为20M3。
生活水池、水箱均为不锈钢装配式水箱 。
2.国脉楼四层厨房预留总进出水管小卫生间浴盆热水由每间单独设置电热水器供给。
3.室内生活给水干管立管及水泵进出水管采用钢塑复合管及配件;国脉楼高区均采用沟槽式连接;国脉楼低区、电信楼DN65mm丝扣连接DN=65mm沟槽式连接,泵房内均为法兰连接接入卫生间给水支管(检修阀后)采用公称压力为1.0MPaPP-R给水管热熔连接。热水管采用公称压力为2.0MPaPP-R给水管热熔连接。生活水池内管段采用内外涂塑钢管。
4.室内给水阀门DN≥50mm采用蝶阀DN50mm采用球阀除某楼高区给水系统选用公称压力P=1.6MPa阀门其余均选用公称压力P=1.0MPa阀门。给水泵出水管上止回阀采用缓闭止回阀。